冷库冷凝排水保温的作用和厚度确定的问题?
baxinda23
baxinda23 Lv.5
2007年10月25日 09:35:34
来自于制冷技术
只看楼主

近日接触冷库设计,碰到冷凝水保温问题。不像空调冷凝水,目标基本只是为了防结露造成滴水;低温冷库内部温度低,冷凝水管保温目的一来是防止结露,二来是减少通过冷凝排水管传递的冷量损失。因此,考虑冷库冷凝水管保温时,应该按照库内温度来计算保温厚度,还有就是要考虑保温管报保温的长度。不知道我这个想法是否正确。

2008年04月18日 20:37:20
12楼
不做保温 直接饶电热丝在排水管上 用时间继电器控制 和冲霜时间一起开 比冲霜时间晚半小时或者20分钟关

如果是水冲霜 排水管道不长 把排水管搞成80MM的薄不锈钢 再做个斜坡 不就完了 不怕冻也不怕集水

北方地区应该注意库外排水管 水封处的保温 以防冻堵
回复