电梯井过水管,如何解决?
段九王
段九王 Lv.12
2015年07月01日 09:53:21
只看楼主

本帖最后由 段九王 于 2015-7-1 10:03 编辑 两只电梯深1.6米,D集水井深2.6米。 担架电梯井到集水井距离10米 地下室底板厚300。 图纸要求:DN150 管子标高与电梯坑底平。 那么问题来了:管子怎么从电梯基坑到D集水井?

本帖最后由 段九王 于 2015-7-1 10:03 编辑

两只电梯深1.6米,D集水井深2.6米。
担架电梯井到集水井距离10米
123.jpg

地下室底板厚300。
图纸要求:DN150 管子标高与电梯坑底平。
那么问题来了:管子怎么从电梯基坑到D集水井?


123.jpg

免费打赏
做个好爸爸
2015年07月01日 10:18:42
2楼
预埋呀,难道不是这样?
回复
段九王
2015年07月01日 10:24:51
3楼
怎么埋?管子深1.6米,底板仅300厚。管子预埋到土里?
回复
段九王
2015年07月02日 10:52:40
4楼
为难啊
怎么处理
求解答
回复
chl010
2015年07月02日 11:13:41
5楼
做预埋管。。。 预埋管的地方做好垫层保护
回复
竹雨轩
2015年07月02日 15:02:55
6楼
一个办法是管道水平预埋在-1.6米的标高,一般采用防腐管材进行预埋,排水坡向集水坑。另外一种是井底预埋至集水坑。
我明白你的意思是如果水平敷设的时候,管道在剪力墙外的时候是外露在的吧?
这种在出了剪力墙的时候采用弯头下弯只结构板下,或者直接在钢筋层中与埋DN150的铸铁排水管。
回复
寒冬
2015年07月03日 13:58:03
7楼
各位已经说得很清楚了,预埋,与建筑和结构专业碰一下。
回复

相关推荐