快速学会板钢筋工程量计算(公式+实例)
qq_1429068171993
2015年06月30日 10:51:38
只看楼主

一、板钢筋计算依据和钢筋的类型1、板的平法图集和计算依据是《04G101-4》2、现浇混凝土楼板的钢筋分为以下几种2.1 板底钢筋(包括特殊形式的板底通长钢筋); 2.2 上层通长钢筋、支座负筋(包括特殊形式板面通长钢筋);2.3 支座筋的分布筋、温度筋、附加筋; 2.4 马蹬筋; 二、各种板钢筋的详细计算 1、字母代表的含义: La—非抗震时锚固长度; d ---钢筋直径 ; L1E—连接长度 ; BHC—保护层 ;

一、板钢筋计算依据和钢筋的类型
1、板的平法图集和计算依据是《04G101-4》
2、现浇混凝土楼板的钢筋分为以下几种
2.1 板底钢筋(包括特殊形式的板底通长钢筋);
2.2 上层通长钢筋、支座负筋(包括特殊形式板面通长钢筋);

2.3 支座筋的分布筋、温度筋、附加筋;
2.4 马蹬筋;
二、各种板钢筋的详细计算

1、字母代表的含义: La—非抗震时锚固长度; d ---钢筋直径 ; L1E—连接长度 ; BHC—保护层 ;
Ha—支座宽度 S--- 钢筋间距 ceil—向上取整
2、板底通长钢筋(下层通长钢筋)

板底通长钢筋有水平和垂直两个方向,可以布置多个板块或者一个板块。
长度L=板扣除两端支座的长度(板净长) + 左锚固 + 右锚固 + “连接长度”+12.5*D(II级以上为0)
其中:12.5D是指一级钢中的180度弯钩,一端弯钩是6.25D,两端就是12.5D.
“左锚固、右锚固”算法有如下几种,可根据图纸说明操作:
Max ( ha /2,5*d) (即,支座宽度的一半与钢筋直径的5倍相比取大值);
Max ( ha /2,12*d) (即,支座宽度的一半与钢筋直径的12倍相比取大值);
La (即,钢筋的锚固长度);
ha /2+5*d (即,支座宽度的一半加钢筋直径的5倍);
ha–bhc (即,支座宽度 - 保护层);
ha /2 (即,支座宽度的一半);
·“连接长度” 算法为:
当采用焊接、机械连接时:连接长度 = 0 ,计算接头个数;
当采用搭接时, 连接长度=接头个数 * L1=取整(通长钢筋直段长 / 定尺长度)* L1
根数N= ceil [(钢筋布置范围–2倍的受力筋到支座边的距离) / 钢筋间距 ] +1;
在根数计算时,起始受力筋距离支座边间距有三种情况可以考虑
A:50mm,第一根钢筋距离支座边50mm;
B:保护层距离,第一根钢筋距离支座边保护层距离;
C:S/2,第一根钢筋距离支座边S/2(S为间距);
纵向的钢筋长度与根数和水平方向的算法一致,不在详讲!

3、板面通长钢筋(上层通长钢筋)
板面通长钢筋有水平和垂直两个方向,可以布置多个板块或者一个板块。
长度L=板扣除两端支座的长度(板净长) + 左锚固 + 右锚固 + “连接长度”
·“左锚固、右锚固”算法有如下四种
La(钢筋的锚固长度);
0.4 La +15*D(钢筋的锚固长度的0.4倍+钢筋直径的15倍);
支座宽–支座保护层 + 板厚–2*保护层;
伸过支座中心线+ 板厚–2*保护层(即,支座宽度的一半+现浇板的厚度-2*现浇板的保护层)·“连接长度” 算法为:
当采用焊接、机械连接时:连接长度 = 0 ,计算接头个数;
当采用搭接时, 连接长度=接头个数 * L1=取整(通长钢筋直段长 / 定尺长度)* L1
根数的算法和板底通长钢筋一致;
根数N= ceil[(钢筋布置范围–2倍的受力筋到支座边的距离) / 钢筋间距 ] +1;
例如:根数N=取整(3000/180)+1=17.67,取18根。
根数N=取整(3000/200)+1=16,取16根。
在根数计算时,起始受力筋距离支座边间距有三种情况可选择:
A:50mm,第一根钢筋距离支座边50mm;
B:保护层距离,第一根钢筋距离支座边保护层距离;

C:S/2,第一根钢筋距离支座边S/2(S为间距);
下面举例说明板底通长钢筋的计算;
工程名称培训工程,第2标准层,3自然层,板砼强度为20,板厚为120mm,保护层为20mm,非抗震。计算图中右下角的钢筋(1,2/b,c之间的板),该板水平净长3275mm,左梁宽度250mm,右梁宽度300mm板的垂直方向净长是4600mm,钢筋的数据为A10-200.如下图:

1833097i0z2vv3xb32wwj5.jpg
受力筋距离支座边间距为50mm,板面筋伸入支座的长度为la=31D=31*10=310
水平方向钢筋的长度L=板扣除两端支座的长度(净长)+左锚固 + 右锚固 + “连接长度”=3275+310+310+=3895
钢筋根数的算法与板底通长钢筋一致,不在详讲!

4、支座负筋
支座负筋分为单标注支座负筋和双标注支座负筋。
(1)双标注支座负筋
长度L=左长度 +右长度 +左弯折 + 右弯折
其中:“左弯折、右弯折”的算法有如下两种可供选择:“板厚–2*保护层” 或“板厚–保护层”。
下面举例计算双标注支座负筋的长度;
工程名称培训工程,第2标准层,3自然层,板砼强度为20,板厚为120mm,保护层为20mm,非抗震。计算图中右下角的双标注支座钢筋(6、7轴之间),该支座梁宽度是250mm,,左右长度各是1200m。钢筋的数据为A10-150.如下图:

183333qazn2yrfvltwajgd.jpg
支座负筋的长度L=左长度+右长度+支座宽度+左弯折+右弯折=1200+1200+250+(120-40)*2=2650+80+80=2810
(2)单标注支座负筋
单标注负筋,即负筋的左右长度有一端标注为0值的钢筋。
长度L=左长度(或右长度) +左弯折 + 右弯折
其中“左弯折、右弯折”的算法有如下两种可供选择:“板厚–2*保护层” 或“板厚–保护层”。
单标注支座负筋标注长度位置,有四个选项:
A:支座内边线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座内边线;
B:支座轴线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座轴线;
C:支座中心线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座中心线;
D:支座外边线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座外边线;
单标注负筋锚入支座的长度,有四个选项:

A:la ,钢筋的锚固长度;
B:0.4 la +15*d,钢筋的锚固长度的0.4倍+钢筋直径的15倍;
C:支座宽-支座保护层+板厚-2*保护层;
D:伸过支座中心线+板厚-2*保护层; 钢筋根数的算法与板底通长钢筋一致,不在详讲!
5、支座负筋的分布筋分布筋长度计算,一般有三个选择
A:和负筋搭接计算;
B:按照轴线长度计算, 即按照布置负筋的轴线长度进行计算;
C:按照负筋布置长度计算,即按照负筋布置的长度进行计算;
分布筋与负筋的搭接长度,一般是150,可以修改
分布筋根数计算,有两种选择
A:根数向上取整加1,即不管余数为多小(非0),向上进位再加1。
B:根数向上取整,即不管余数为多小(非0),只向上进位。
下面举例计算分布筋的长度;
工程名称培训工程,第2标准层,3自然层,板砼强度为20,板厚为120mm,保护层为20mm,非抗震。计算图中右下板的分布筋的长度,该板净宽度是3325mm,支座负筋左右左长度各是1200m。钢筋的数据为A10-150.如下图:

183421j3uxcwt3isfmv8sb.jpg
分布筋的长度L=板净宽—左负筋长度—右负筋长度+150*2=3325-1200-1200+300=1225
6、温度筋
温度筋一般用于较大面积的楼板上部,抵抗温度应力及传递荷载,一般与支座负筋进行搭接。
长度L=板扣除两端支座负筋的长度 + 左右两端与负筋“搭接长度”
温度筋算法与分布筋一样,在此就不详讲!
根数N=ceil(温度筋布置范围 / 温度筋间距)+ 1
7、附加筋

附加筋包括马镫筋和加强钢筋。马镫筋按照所布的有效面积计算根数,加强钢筋需要人工指定根数和长度。
马镫筋根数N=取整(选中马镫筋的有效面积 / 每平米数量)
马镫筋长度L=单根总长(由人工指定)
8、7洞口钢筋

1、圆洞或方洞垂直于板跨方向的边长小于300mm时,可将板的受力钢筋绕过洞口,不必加固。
2、当300≤D(B)≤1000mm时,应沿洞边每侧配置加强钢筋,其面积不小于洞口宽度内被切断的受力钢筋面积的1/2,且不小于2A10,见图2-24。

1834436thylxt2yvrpzmt0.jpg
3、当D(B)>300mm且孔洞周边有集中荷载时或D(B)>1000mm时,应在孔洞边加设边梁。

三、需要的注意点
183515dhwwajtoivejtrog.jpg
1、板中间支座负筋标注是否包含支座
上图此种标注中间支座包含支座信息,做钢筋一定要结合结构说明把图纸看清楚。
此种标注中间支座不包含支座信息

183540ntnyad82amy4oxqa.jpg

1833097i0z2vv3xb32wwj5.jpg


183333qazn2yrfvltwajgd.jpg


183421j3uxcwt3isfmv8sb.jpg


1834436thylxt2yvrpzmt0.jpg


183515dhwwajtoivejtrog.jpg


183540ntnyad82amy4oxqa.jpg

免费打赏
qq_1476688554833
2017年03月24日 19:09:27
2楼
很不错,很详细,楼主很用心,感谢了
回复