开关烧坏问题!!!!
long20131022
2015年06月30日 08:27:13
只看楼主

1、低压柜抽屉式开关250A,对端强电井空气开关160A。电缆没事就开关烧坏?请问各大神啥情况才导致开关烧坏?是开关拧不紧还是短路电流过大导致开关烧坏?

1、低压柜抽屉式开关250A,对端强电井空气开关160A。电缆没事就开关烧坏?请问各大神啥情况才导致开关烧坏?是开关拧不紧还是短路电流过大导致开关烧坏?

QQ图片20150630082244.jpg

免费打赏
chenzy0221
2015年07月06日 08:41:55
22楼
求高手解答
回复
a19710058
2015年07月06日 09:01:52
23楼
弧间短路。
回复
lsc19590714
2015年07月06日 09:12:23
24楼
图片分析,因相间无安装绝缘板,导致有金属件搭接,造成相间短路,上级开关跳闸了吧?如果是因固定螺丝未上紧或负荷电流大或是弧光短路的话,铜排烧痕不会这么严重!
回复
巴亚
2015年07月06日 13:36:00
25楼
看情形还挺严重的呀,施工不规范
回复
long20131022
2015年07月06日 14:51:02
26楼
ccc___ 发表于 2015-7-1 16:52 1、断路器上面脏+潮气,爬电路径击穿;2、相间应装的绝缘隔板未装,爬电击穿时弧光短路。{:1_107:}不是,是负载短路了(用摇表测地线与PE线接通)
回复
long20131022
2015年07月06日 14:51:31
27楼
wqsabb 发表于 2015-7-5 14:09 相间的绝缘隔板在进线端没安装,导致在潮湿的状态下产生爬电,{:1_107:}不是,是负载短路了(用摇表测地线与PE线接通)
回复
long20131022
2015年07月06日 14:52:06
28楼
a19710058 发表于 2015-7-6 09:01 弧间短路。{:1_107:}不是,是负载短路了(用摇表测地线与PE线接通)
回复
long20131022
2015年07月06日 14:53:46
29楼
lsc19590714 发表于 2015-7-6 09:12 图片分析,因相间无安装绝缘板,导致有金属件搭接,造成相间短路,上级开关跳闸了吧?如果是因固定螺丝未上 …{:1_107:}不是,是负载短路了(用摇表测地线与PE线接通),本来负载开关是80A的,物业电工把它换大的开关,,烧了,,负载过大设备线路又短路!
回复
qq_1435752871035
2015年07月06日 20:03:37
30楼
我认为,9楼是对的,潮湿、灰尘、未设绝缘板。
回复
sasa401
2015年07月07日 19:52:29
31楼
看这情况应该是没安装绝缘隔板有不明导体接触空气开关进线端子造成短路所致。
回复

相关推荐