1、低压柜抽屉式开关250A,对端强电井空气开关160A。电缆没事就开关烧坏?请问各大神啥情况才导致开关烧坏?是开关拧不紧还是短路电流过大导致开关烧坏?
1、低压柜抽屉式开关250A,对端强电井空气开关160A。电缆没事就开关烧坏?请问各大神啥情况才导致开关烧坏?是开关拧不紧还是短路电流过大导致开关烧坏?
32楼
路过路过路过
回复
33楼
路过路过:P
回复
34楼
看这情况应该是没安装绝缘隔板有不明导体接触空气开关进线端子造成短路所致。同意该分析,我遇到过,是有一线头掉进开关上桩头,造成该现象,所以隔弧板一定要装的。
回复
35楼
:handshake:handshake
回复
36楼
ccc___ 发表于 2015-7-1 16:52 1、断路器上面脏+潮气,爬电路径击穿;2、相间应装的绝缘隔板未装,爬电击穿时弧光短路。赞成该看法。真有无端的就短路的,我还真见过,所以我老怀疑开关绝缘材料不咋地。
回复