施工工地TN-S供电系统零线带电,现在想测量低压端接地是否不良,但是零线带电100多伏,不知道能不能带电测量接地电阻?!求专家指导!如果是接地不良导致零线带电,是否做重复接地就能解决问题?!
施工工地TN-S供电系统零线带电,现在想测量低压端接地是否不良,但是零线带电100多伏,不知道能不能带电测量接地电阻?!求专家指导!
如果是接地不良导致零线带电,是否做重复接地就能解决问题?!
12楼
zongch1939 发表于 2015-6-27 18:13 1.不可带电侧接地电阻。2. 估计是施工变压器处中性点接地不良。应首先检查该处,并予以确保接地良好。中性 …恩··理解你的意思,我说做重复接地是在变压器低压端母线排做,是担心低压端中性线分出来的零线跟地线连接是不是有问题,再加一道短接连接验证一下而已,不是在后期线路中对零线进行接地。:)
回复
13楼
hanzhg54 发表于 2015-6-27 20:21 测接地电阻必须停电并断开变压器出线总开关。恩,学习了,谢谢!
回复
15楼
chenhailie 发表于 2015-6-28 22:26 零线电压和接地电阻的关系,有计算方法么?零线出现电压降,要么中性点漂移,要么就是零线断了或者连接不良。
回复
16楼
beida_energy 发表于 2015-6-30 14:56 同意区管意见,N导体出现电压偏移,很多时候就是接触不好或者断路。恩,是的!