变压器零线带电,想检测接地电阻
喧嚣过后
2015年06月27日 14:32:12
只看楼主

施工工地TN-S供电系统零线带电,现在想测量低压端接地是否不良,但是零线带电100多伏,不知道能不能带电测量接地电阻?!求专家指导!如果是接地不良导致零线带电,是否做重复接地就能解决问题?!

施工工地TN-S供电系统零线带电,现在想测量低压端接地是否不良,但是零线带电100多伏,不知道能不能带电测量接地电阻?!求专家指导!
如果是接地不良导致零线带电,是否做重复接地就能解决问题?!
免费打赏
zongch1939
2015年06月27日 18:13:57
2楼
1.不可带电侧接地电阻。
2. 估计是施工变压器处中性点接地不良。应首先检查该处,并予以确保接地良好。中性线不可重复接地。只有保护线PE 可重复接地,但对于解决中性线带电无作用。
回复
hanzhg54
2015年06月27日 20:21:01
3楼
测接地电阻必须停电并断开变压器出线总开关。
回复
喧嚣过后
2015年06月28日 21:16:22
4楼
zongch1939 发表于 2015-6-27 18:13 1.不可带电侧接地电阻。2. 估计是施工变压器处中性点接地不良。应首先检查该处,并予以确保接地良好。中性 …我就是想知道是不是中性点接地是不是没接好···这个变压器一投入运行九发现这个问题了,只是之前没人管··现在我来管设备九必须正视这个问题
回复
chenhailie
2015年06月28日 22:26:51
5楼
零线电压和接地电阻的关系,有计算方法么?
回复
hanzhg54
2015年06月28日 23:46:51
6楼
三相电压是什么情况?
回复
liyongjing12
2015年06月29日 09:11:45
7楼
喧嚣过后 发表于 2015-6-28 21:16 我就是想知道是不是中性点接地是不是没接好···这个变压器一投入运行九发现这个问题了,只是之前没人管 …分析的很到位!
回复
喧嚣过后
2015年06月30日 08:28:20
8楼
hanzhg54 发表于 2015-6-28 23:46 三相电压是什么情况?三相电压对零有点偏,对地正常220,两相正常380。昨天在变压器低压端加了一根零线母线排跟地线母线排的短接电缆,把零线电位拉回去了。
回复
lingxuct
2015年06月30日 14:29:08
9楼
又是N线接触不良或断线!!!

发现N线对地电位升高,老怀疑接地,还是老老实实检查N线吧!!!

各个接点(特别是4P断路器!!!!)都要检查,某点前后电位变化大的地方,就是故障点!!!
回复
beida_energy
2015年06月30日 14:56:13
10楼
同意区管意见,N导体出现电压偏移,很多时候就是接触不好或者断路。
回复
喧嚣过后
2015年06月30日 17:51:25
11楼
ccc___ 发表于 2015-6-30 14:29 又是N线接触不良或断线!!!发现N线对地电位升高,老怀疑接地,还是老老实实检查N线吧!!!排查了···从末级箱查到变压器低压端母线排····都带100伏的电压···我在变压器零线母线排跟地线母线排短接,就好了·
回复