(1)形成原因。 1)注浆时,拔管速度过快,注浆压力不够。 2)未注满钻孔。 (2)处理方式。 采用千斤顶拔出锚杆,重新钻孔,重新注浆。 (3)预防措施。 1)注浆时,严格按设计、规范要求的程序进行,拔管速度与注浆速度配套。 2)注浆压力必须满足设计、规范要求,当压力无法达到要求时,应暂停施工,拔出锚杆,查明原因后重新清孔注浆。 3)注浆时,应待排气管(出浆管)冒出稠浆,并持续保持一定注浆压力后方能停止。
1)注浆时,拔管速度过快,注浆压力不够。
2)未注满钻孔。
(2)处理方式。
采用千斤顶拔出锚杆,重新钻孔,重新注浆。
(3)预防措施。
1)注浆时,严格按设计、 规范要求的程序进行,拔管速度与注浆速度配套。
2)注浆压力必须满足设计、规范要求,当压力无法达到要求时,应暂停施工,拔出锚杆,查明原因后重新清孔注浆。
3)注浆时,应待排气管(出浆管)冒出稠浆,并持续保持一定注浆压力后方能停止。
4)注浆配合比设计时,可考虑掺加铝粉等微膨胀剂。