14.地面工程1).地面各类垫层最小厚度要求;(混凝土60,灰土100,砂石100)混凝土垫层的伸缩缝要求;(纵横向缩缝6M)地面成品保护-养护7天以上,结合层水泥砂浆强度达到1.2MP, 面层5MP后才能上人;水泥砂浆整体地面的配合比要求;(M15)2).硬木实木地板的构造要求;(与墙的留缝:格栅30MM,毛地板12MM,髓心朝上;面板12MM)辐射采暖的整体面层应设计分格缝,与墙柱留10MM缝
14.地面工程
1).地面各类垫层最小厚度要求;(混凝土60,灰土100,砂石100)混凝土垫层的伸缩缝要求;(纵横向缩缝6M)地面成品保护-养护7天以上,结合层水泥砂浆强度达到1.2MP, 面层5MP后才能上人;水泥砂浆整体地面的配合比要求;(M15)
2).硬木实木地板的构造要求;(与墙的留缝:格栅30MM,毛地板12MM,髓心朝上;面板12MM)辐射采暖的整体面层应设计分格缝,与墙柱留10MM缝)
3).防水隔离层的检验方法;查防水隔离层应采用蓄水方法,蓄水深度度最浅处不得得小于 10mm,蓄水时间不得少于24h
4).水泥混凝土采用的粗骨料,最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于16mm。
5).不发火防爆地面构造要求:不发火防爆地面层中碎石的不发火性必须合格:;砂应质地坚硬、表面粗糙,其粒径应为0. 15mm一5mm,含泥量不应大于3 %,有机物含量不应大于0.5%;水泥应采用硅酸盐水泥、普运酸盐水泥;面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随时检查,不得混入金属或其他易发生火花的杂质。
6).自流平地面的强度等级不小于C20,面层涂料进场检测:水性涂料VOC和甲醛,溶剂型涂料VOC和苯、甲苯、二甲苯;应有有害物质量合格的检测报告:
7).塑胶面层铺设时的环境温度宜为10℃~30℃。适合沥青混凝土或水泥基层
15.幕墙工程
1).幕墙预埋件:锚板Q235B级钢,锚筋HPB235、HRB335、HRB400,严禁采用冷加工钢筋;预埋件安装连接部位的主体混凝土强度等级不低于C20;填充墙不应作幕墙的支承结构;
2).后置埋件:化学锚栓埋在钢筋混凝土主体结构;砖砌体,结构抹灰层、装饰层不得作为锚固基材;锚栓不得布置在混凝土保护层,锚固深度不得包括混凝土饰面层或抹灰层;废孔用化学锚固胶或高强度树脂水泥砂浆填实;每个连接节点不得少于2个锚栓;锚栓直径不小于10mm;0.5%现场拉拔实验
3).结构胶用在受力部件,注胶前做相容性检验,合格才能使用;半隐框、隐框在注胶室注胶,养护环境20度,湿度50%以上;单组分固化时间14-21天,双组分固化时间7-10天;结构胶和耐候胶要用同一品牌;密封胶用于缝解决气密性水密性和勾缝;接触铝合金的用中性硅酮结构胶和耐候胶;
4).明框玻璃幕墙:玻璃下端设置2个铝合金或不锈钢托条,托条长度不小于100mm,厚度不小于2mm,托条上设置衬垫;幕墙横框与竖框连接,采用螺栓连接,使用奥氏体不锈钢,含镍量不小于8%;密封胶缝厚度3.5-4.5mm,宽度不小于厚度2倍,应2面粘结,不能三面粘结;
5).全玻幕墙构造:镀膜玻璃、夹层玻璃、中空玻璃不能采用酸性硅酮结构密封胶;玻璃与结构面留大于8mm空隙,用密封胶密封;全玻幕墙高度超过4、5、6m厚度为12、15、19mm,做上部悬挂;吊挂玻璃的钢梁控制挠度变形,玻璃下部加2个弹性垫块。
6).幕墙防火处理:幕墙与楼板缝隙用不燃材料封堵,填充材料用岩棉和矿面,厚度不小于100mm,用1.5mm厚镀锌钢板固定,用防火密封胶密封;防火密封胶应有法定检测结构的检测合格报告;
7).防雷构造:框架用柔性导线连接,铜质导线面积25,铝质导线30;主体结构有水平均压环的楼层,预埋件用圆钢或扁钢与均压环连接,圆钢直径12mm,扁钢截面5*40,避雷接地每3层与均压层连接;去掉镀膜层;防双金属腐蚀-不同金属接触(除不锈钢外)加防腐绝缘柔性垫片;电阻值不大1Ω;
8).石材幕墙:花岗石复测:弯曲强度8.0MPa,寒冷地区抗冻融性;预埋件和连接件要在钢筋混凝土上,不能用在砖砌体上;石材幕墙做保温保温材料贴在石材侧,在墙体侧留缝隙50MM通风;玻璃幕墙做保温保温材料贴在墙体侧,与玻璃留30MM,防止玻璃温差导致开裂;
9)幕墙节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。采用隔热型材时,隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的力学性能和热变形性能试验报告。
10)中空玻璃应采用双道密封。一道密封应采用丁基热熔密封胶(结构胶)。隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙的二道密封应采用硅酮结构密封胶;明框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封宜采用聚硫类中空玻璃密封胶(耐候胶),也可采用硅酮密封胶。11).高层幕墙与主体结构施工交叉时,在主体结构的施工层下方应设置防护网,距离地面3m高挑出宽度6m的水平防护网。