用于消防通讯的光缆是否需要采用阻燃或耐火型光缆。
mmcx7
mmcx7 Lv.2
2015年06月25日 16:51:53
只看楼主

最近有一个项目,由于消防泵房距消防控制室较远,决定采用光缆进行通讯。查了很多资料,均没有关于光缆的确切要求,且市面上阻燃光缆较少,请教是否必须采用阻燃或耐火型光缆。

最近有一个项目,由于消防泵房距消防控制室较远,决定采用光缆进行通讯。查了很多资料,均没有关于光缆的确切要求,且市面上阻燃光缆较少,请教是否必须采用阻燃或耐火型光缆。
免费打赏
l219265
2015年07月06日 17:04:09
2楼
1、弱电信号可以传输2000米,个人感觉一般的项目应该够用了,没必要做光纤
2、没办法一定要做光纤的话,怕是需要阻燃耐火,原因是传输的是消防信号,火灾时也应正常工作,火灾相应的保护是必须的
回复
wangsxha
2015年07月07日 12:40:42
3楼
电缆好像也没有必要是耐火的.如果穿管保护.
回复