照明穿线管的接线盒跨接地
crystal_2
crystal_2 Lv.7
2015年06月25日 16:37:17
来自于照明工程
只看楼主

在施工过程中,照明穿线管采用热镀锌钢管,在防爆区施工, 期镀锌钢管连接的管箍处,及过接线盒处是否需要做跨接地,接地c

在施工过程中,照明穿线管采用热镀锌钢管,在防爆区施工, 期镀锌钢管连接的管箍处,及过接线盒处是否需要做跨接地,接地c
免费打赏
beida_energy
2015年06月26日 08:18:46
2楼
如果是焊接连接,本身就已经做了等电位连接,如果是套丝连接,在应该做跨接。
回复
crystal_2
2015年06月26日 13:01:14
3楼
有没有具体的规范可供参考呢
回复
力哥110
2015年06月29日 09:55:35
4楼
首先钢管应采用套死链接,不用做地线跨接,但管与接线盒需要地线链接
回复
co1432256601703
2015年07月09日 11:39:05
5楼
根据GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 14.2.8 防爆导管敷设应符合下列规定:
1.导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;

说明:
14.2.8 在建筑电气工程,需要按防爆标准施工的具有爆炸和水灾危险环境的场所,主要是锅炉房和自备柴油发电机组的燃油或燃气供给运转室,以及燃料的小额储备室。其配管应按防爆要求执行。由于防爆线路明确用低压流体镀锌钢管做导管,管子间连接、管子与电气设备器具间连接一律采用螺纹连接,且要在丝扣上涂电力复合酯,使导管具有导电连续性,所以除设计要求外,可以不跨接接地线。同时有些防爆接线盒等器具是铝合金的,也不宜焊接,因而施工设计中通常有专用保护地线(PE线)与设备、器具等零部件用螺栓连接,使接地可靠连通。
回复
东方破晓
2015年07月09日 15:08:08
6楼
当然要跨接了,图解上不是都画了么,不过具体多大钢筋没写,一般都是6个钢筋跨接,镀锌的用专用卡子跨界,跨接线不小于4平方毫米。
回复
co1434376577149
2015年07月15日 17:56:31
7楼
热镀锌钢管是禁止熔焊来做接地的,用BVR做跨接,不小于4
回复
dqzdhyl
2015年08月17日 17:48:14
8楼
超越01007 发表于 2015-7-9 11:39 根据GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 14.2.8 防爆导管敷设应符合下列规定:1.导管间及与 …有道理。。。。。。。。。。。。
回复
yangjiyuzcdq
2015年08月19日 10:27:06
9楼
当然要跨接了,图解上不是都画了么,不过具体多大钢筋没写,一般都是6个钢筋跨接,镀锌的用专用卡子跨界,跨接线不小于4平方毫米。


回复