水利工程实体质量检查与质量控制要点(图文赏析)
nnn6666
nnn6666 Lv.3
2015年06月25日 08:09:35
只看楼主

  依据:  1、设计图纸;  2、单元工程施工质量验收评定标准  3、施工规程规范  土石方开挖  . 堤坝工程的清基,新老填筑体结合部、土方与混凝土(砌石体)建筑物结合部的清理、削坡刨毛;基坑开挖、降排水效果;  . 基坑开挖:验收前,施工单位应对地下水或地表水作妥善引排或封堵,清理积渣杂物,作好高程、轴线的测量复核、记录,并设桩拉线。验收合格后,方可安排砌石或浇筑混凝土。  . 堤基清理:必须对堤内、外坡脚线外1m范围内的乱石、坟墓、各种建筑物和垃圾、杂草、树木、树根、腐植土及淤泥全部清除,并弃至背水坡脚以外或指定场地,水井、泉眼、洞穴等按设计要求处理,并经验收确认合格为止。

  依据:
  1、设计图纸;
  2、单元工程施工质量验收评定标准
  3、施工规程规范
  土石方开挖
  . 堤坝工程的清基,新老填筑体结合部、土方与混凝土(砌石体)建筑物结合部的清理、削坡刨毛;基坑开挖、降排水效果;
  . 基坑开挖:验收前,施工单位应对地下水或地表水作妥善引排或封堵,清理积渣杂物,作好高程、轴线的测量复核、记录,并设桩拉线。验收合格后,方可安排砌石或浇筑混凝土。
  . 堤基清理:必须对堤内、外坡脚线外1m范围内的乱石、坟墓、各种建筑物和垃圾、杂草、树木、树根、腐植土及淤泥全部清除,并弃至背水坡脚以外或指定场地,水井、泉眼、洞穴等按设计要求处理,并经验收确认合格为止。
  土方(砂砾料)填筑
  . 土方(砂砾料)填筑前应根据所选用的填筑料作好碾压试验,确定合理的碾压参数(铺料厚度、含水量、方式、遍数)。根据确定的碾压参数,分层碾压,确保坝体压实度或相对密度达到设计要求。应采取措施避免出现弹簧土。
  . 填筑次序为:从低到高,水平逐层填筑。
  . 重点检查:原材料检验记录;土料击实试验和碾压试验;重点是土石结合部的土料填筑质量;是否按碾压试验,采用的土料、填筑方式、填筑铺土厚度、碾压工艺,压实质量(压实后密度相对密度、压实度)是否满足设计和施工规范的要求。
  干砌石、砂浆(混凝土)砌石体
  . 工程高程、尺寸、垂直度、平整度;浆砌石体的座浆密实度、干砌石体是否填心砌法。
  . 砌石所用石料必须新鲜、坚硬、完整,严禁使用风化石、有裂隙石料。对表层风化的石料,无论作腹石、面石,也必须彻底凿除。
  . 石料进入砌筑面前,要求将表面的泥垢、青苔、油污等冲刷清洗干净,并敲除软弱边角。
  . 挡墙砌筑应分层,每一砌筑层摆石时均应座浆,随铺浆随砌筑。严禁石块大面无浆直接贴靠。混凝土必须用振捣器逐缝振捣。当竖缝宽度在5cm以上时,可填浆后塞片石。严禁先堆砌石块再用胶结料灌缝。
  干砌石、砂浆(混凝土)砌石体
  . 挡墙砌筑应分层,每一砌筑层摆石时均应座浆,随铺浆随砌筑。严禁石块大面无浆直接贴靠。混凝土必须用振捣器逐缝振捣。当竖缝宽度在5cm以上时,可填浆后塞片石。严禁先堆砌石块再用胶结料灌缝。
  . 砌石护坡和挡墙面石外露面要求颜色一致,最小厚度应不少于20cm,砌筑时,上下两层石块应骑缝,避免通缝,内外石块应交错搭接。不得在面石底面无浆垫塞片石。对有勾凸缝(缝宽一般2.5cm)要求的面石,其砌缝缝宽不应大于2.0cm。
  . ※管理人员应对砌石体不定期进行翻拆检查、记录检查结果。

122226aq4vqz67m2yvb7bh.jpg
122239kh7yqiwizycxm2kg.jpg
122252tynegzixqhqur0c5.jpg
122305avr62jll6hqy09ii.jpg
122318wtqsf7tsgkd4muex.jpg
1223306rupaguenkxmkiwn.jpg

现浇混凝土
  . 必要的安全防护
  . 原材料合格证、进场检验记录、抽检记录:新老混凝土结合面的处理情况;钢筋、模板、止水、伸缩缝等制作与安装、焊接或绑扎质量;钢筋保护层及构筑物几何尺寸、预留孔洞的位置及尺寸;混凝土配合比及计量情况;
  . 混凝土入仓后, 必须采用人工平仓, 控制铺料厚度(一般不超过50cm),并按一定顺序充分振捣使混凝土密实,防止漏振、重振。
  . 基础混凝土浇筑前必须排干积水,不得带水浇筑。
  . 混凝土表面应光洁平整,蜂窝、麻面、挂帘、裙边必须由监理监督及时处理.. 钢筋拉条等必须及时割除彻底,表面处理平整。
  . 拆模后,外形尺寸复核:± 2.0cm
  . 及时养护。

122423eca3mo75bvqlh1zy.jpg 
1224383lbponv83kkwtrtc.jpg
12244955mtdw59jgogczx5.jpg
122503aaqxfbwfx8egrhb5.jpg
 ※混凝土压顶、路面施工后,应及时人工割缝,间距一般4~5m。混凝土路面在浇筑后,按应公路路面的有关施工要求,采用拉槽或割槽的方式设置抗滑构造。
  . 检查混凝土温度控制及计量情况;混凝土运输、浇筑、振捣工艺及养护情况;砂浆、混凝土抗压试块强度,混凝土其他性能(抗渗指标W、抗冻指标F、抗拉强度R拉、渗透系数K、弹性模量E28、极限水力坡降Jmax、)的试验结果;对已经建成的混凝土建筑物关键部位宜采用钻芯取样的方法检测抗压强度。
  . 检查混凝土工程裂缝、漏(渗)水、窨潮等质量缺陷处理情况;对可能影响混凝土结构安全的裂缝要详加检查分析。

122538zhcoscy3aamclxjx.jpg
122555rajx15gfdznxnor9.jpg
122605xrnos3aoluhhenky.jpg
122615wnmuzmjevcqdjaxz.jpg
122625bsoxuug9bggecog6.jpg
122638qo0c9d6e3jahxq1r.jpg
122649c7ajpkfqgrgyud0d.jpg
122701fgy2rw0wmhm6bqf3.jpg
122712xvgwguoujgjnsylo.jpg

有关混凝土的误区
  砼拌和水泥越多越好。
  . 这不仅仅是浪费,对高温季节施工,特别是大体积混凝土,水化热产生的为害是无法挽救的。
  . 高强度混凝土不仅仅是多加水泥就能成的,必须有合理的级配。
  . 对不同条件下的砼,必须满足水泥最低含量的要求。
  埋石砼块石越大越好。这不但造成结构架空,无法振捣,可能会压垮模板,造成事故。
  . 应采用质地新鲜、无风化、无裂缝、无夹砂泥层,强度不低于混凝土粗骨料的块石,尺寸一般以30~40cm为宜,且冲洗干净。块石与模板及结构的边界的净距离不小于30cm,在距基础1m、距迎水面2m以内以及受拉区混凝土中不宜埋放块石。块石埋设间距均匀,且在20cm以上,边振边埋,埋石总量视设计要求,一般为10%~15%。
  骨料越细越好。
  . 《小型水电站施工技术规范》(SL172-96)6.3.2.2:碎石或卵石最大粒径不得大于砼结构截面尺寸的1/4及钢筋最小净距的3/4;素砼板厚的1/2。对少筋或无筋砼结构,应选用较大的粗骨料粒径。

  模袋混凝土
  . 整坡后的土基密实度、坡比、坡顶和坡底高程;充灌后用探针测量混凝土厚度;抗压强度、抗冻指标;应采用钻芯取样检测抗压强度、充灌厚度。
  . 参考资料:CK1、(2012)004号模袋混凝土施工技术与质量控制要点。
  农村人畜饮水工程项目
  . 水质是否达到水利部、卫生部《农村饮用水安全卫生评价指标体系》中规定的安全或基本安全要求,尤其要对水源环境、水量和水质、管道和过滤池等进行重点检查;管材出厂合格证,主管检测结果;主管水压试验结果。

122800ob0igvcdvzolxa8o.jpg
122811ol0vxhnj8ouxj0lc.jpg
122823gnnni69vjwfx82bf.jpg

水库除险加固
  . ※ 重点检查水库的险情是否已按设计要求给予消除;工程质量是否按规定检验,各项检测数据是否满足设计要求或相关标准:土方的压实度、渗透系数;混凝土(含预制块)的抗压强度、抗冻、抗渗、弹性模量;砂浆的抗压强度;灌浆的压水试验结果(透水率Lu):固结灌浆≮5%、帷幕灌浆≮10%。

  . ※应注意防止勘察、测量的失误、偏差对工程的影响:
  . ①建筑物地基存在的重大构造,如断层、溶洞未发现;
  . 武汉某18层大楼建成后倾斜。
  . ②建筑物内部重大缺陷,如深层裂缝、蚁穴等未发现;
  . ③与相邻建筑物的资料不翔实或错误,在施工中发生互相损害;原始资料不准确,如坝体老涵管位置、走向、结构;
  . ④测量严重误差:如某防洪堤、干渠、水库;

122943hstvprrwwn66wo7j.jpg
1229550nqgo6mxaafiqahv.jpg
123007pr82txvhihzybo9h.jpg
※应注意设计可能存在的问题:
  . ①工序安排:老涵管开挖---套井回填---帷幕灌浆是否颠倒?
  . ②涵管埋设:应置于岩基,坝轴线上游设置2~3道截水环。
  . ③迎水侧护坡基座不宜过低,避免基础松软引起沉降。开挖前应作必要的探查,也可避免机械陷落。
  . ④坝脚排水棱体截水沟与引水渠道、引水管道的设置。

123033qilsfw5tyxy9fvyj.jpg
123043lksjikryzdkn2hka.jpg
1230545xpwh3zwypvboge9.jpg

  . ※施工工艺应注意的问题:
  . ①土石结合部的土料填筑质量(坝体与溢洪道、与山体);砌体、砼结构、山体与土体之间必须设置截水墙!例:新疆联丰水库
  . ②涵管安装
  其品种、型号及性能应符合设计要求,涵管表面不得有裂痕和缺损。监理应对每个接头进行检查,确保套接严密。
  切记:涵管应采用相应水头的压力管材,而不是普通排水管!

123105ayoziy88a0taqjpq.jpg
123145g44d7cgmltm7dkku.jpg
123157llawzntqo5md1wgz.jpg
123210ezjivbgf5mrg0nyc.jpg

2015年06月30日 09:52:55
2楼
比较全面的工程资料,谢谢,学习分享!
回复
ahslpsd
2015年06月30日 16:56:48
3楼
学习了,谢谢分享:handshake
回复

相关推荐

APP内打开