结构设计总说明
headser
headser Lv.2
2004年12月08日 12:46:58
只看楼主

七、设计采用的均布活荷载标准 舞厅、健身房 4.0kN/m 楼梯、走廊 3.5kN/m 浴室 2.5kN/m 公共卫生间(有蹲厕) 8.0kN/m 乒乓球室 4.0kN/m 其他娱乐室 2.5kN/m 不上人屋面 0.7kN/m 屋顶水箱按照设备施工图提供(恒载16.5KN,活载111KN) 屋顶气压罐按照设备施工图提供(活载35KN)八、地基基础 1.本工程采用天然地基,基底标高-12.000m,持力层为粉质粘土4层,地

七、设计采用的均布活荷载标准
舞厅、健身房 4.0kN/m 楼梯、走廊 3.5kN/m
浴室 2.5kN/m 公共卫生间(有蹲厕) 8.0kN/m
乒乓球室 4.0kN/m 其他娱乐室 2.5kN/m
不上人屋面 0.7kN/m
屋顶水箱按照设备施工图提供(恒载16.5KN,活载111KN)
屋顶气压罐按照设备施工图提供(活载35KN)
八、地基基础
1.本工程采用天然地基,基底标高-12.000m,持力层为粉质粘土4层,地
基承载力特征值为200kPa.基槽开挖至基底标高以上200mm时,应进
行普遍钎探,并通知地质勘探、监理、设计等有关单位共同验槽,确
定持力层准确无误后,方可进行下一道工序,如发现土质与地质报告
不符合时,须会同勘察、施工、设计、建设监理单位共同协商研究
处理.
1.桩型为后压浆钻孔灌注桩,桩径800,桩长约32m,桩端持力层为(10)
层细砂层,单桩承载力特征值为5200kN.桩基应通过现场静载荷试
桩确定单桩承载力特征值,试桩数量应不少于桩总数的1%,并不
少于3根.桩基施工完后,还应对桩身质量进行动力检测.动力检测
的桩数量为总桩数的30%.后压浆工艺的参数应由有相应设计施工
资质和经验的单位提供.
1.本工程采用填土较深,设计采用CFG桩复合地基,处理后的地基承
载力特征值应不小于200kPa,基础最终沉降量不大于30mm.地基处
理应由有相应设计施工资质单位承担.
1.本工程采用沉管灌注桩,桩径377mm,桩长11.2米,单桩竖向承载力
特征值为470KN,垫层C10级砼.桩身混凝土强度等级为C25.纵向钢筋
采用Ⅱ级钢,水平钢筋(加劲筋及螺旋筋)采用Ⅰ级钢,纵横向钢筋交
接处应焊牢.承台混凝土强度等级为C25级砼,砌体Mu10机制粘土砖,
M5.0水泥砂浆.夯扩参数:H1=2.40m,h1=1.20m,C1=0.20m,H2=1.90m,
h2=0.90m,C2=0.20m.夯扩头平均直径应不小于650mm,施工中应根据
现场情况,及时调整夯扩参数,确保扩大直径≮650mm.
2.桩端支承于第六层粉质粘土,桩端土极限端阻力标准值qPK=1200KPa。
3.纵向钢筋接头宜优先采用对头焊接,当采用单面焊接头时,焊缝长度
应≥10d(d为纵筋直径).每一截面焊接根数不超过50%,接头间距
应≥35d,并不得小于500.
4.施工前应探明地下管线,以避免不应有的损失.
5.桩基施工及基坑开挖时,应根据具体情况采取必要措施,以避免对
相邻建筑物产生不利的影响。
6.桩基施工应按《建筑桩基技术规范》JGJ94-94及有关规范执行。
7.试桩:
1)为保证工程质量,本工程应先打试桩.施工单位在试桩工作开展前,
应向建设单位、监理单位、设计院提供试桩方案,并应按工程所在
城建部门的规定,到有关主管部门办理建设工程试桩登记手续。
2)试桩试验按建筑地基基础设计规范GB 50007-2002附录Q。
3)现场静载荷试桩3根,试桩桩顶加3片φ8@200双向钢筋网,网距50。
4)试桩如在自然地面测试,应扣除承台底以上部分试桩摩阻力,并在
报告中注明。
8.质检:
基桩承载力用高应变检测,基桩成桩质量用低应变检测.
2.本场区地下水位较高,施工时,应采取有效措施降低地下水位,保
证正常施工,同时应防止因降低地下水位对周围建筑物产生不利影
响.
3.本工程基坑较深,开槽时应根据勘查报告提供的参数进行放坡,对
基坑距道路、市政有建筑物较近处应进行边坡支护,以确保道路、
市政管线和现有管线和现有建筑物的安全和施工的顺利进行.边坡
支护应由有相应设计施工资质的单位承担.
4.本工程应进行沉降观测,沉降观测应按相应的规范标准执行.沉
降观测应由有相应资质的单位承担.
5.开挖基槽时,不应扰动土的原状结构,如经扰动,应挖除扰动部分,根
据土的压缩性选用级配砂石(或灰土,素砼等)进行回填处理.用级配
砂石或灰土时压实系数应大于0.94.
6.混凝土基础底板(除注明外)设100厚C10素混凝土垫层,每边宽出基
础边100.
7.地下室底板与隔墙及周边外墙应一侧整体浇筑至底板面250mm
以上.周边外墙壁按图8-1,图8-2所示设置水平施工缝,水平施工
缝间混凝土应一次浇注完毕.不得在墙内留任何竖向施工缝(施工
后浇带除外).
7.管道穿地下室外墙时,均应预埋套管或钢板,穿墙单根给排水除图
中注明外按给排水图集S312采用(Ⅱ)刚性防水套管,群管穿墙除图
中注明外按图8-1施工. 电缆管穿墙洞口做法按图8-3施工.
8.筏基底板有反梁及墙时应按图8-4在板面处每隔3m左右排列对齐预<
免费打赏
headser
2004年12月08日 12:47:24
2楼
国家有样本图集
结构设计总说明
一、工程概况
本工程位于**文化路30号,*****迎宾馆院内东北角为****
*,为三层框架结构,基础形式采用桩基
础.
主要柱网尺寸4.20*13.20m,地上高度为14.100m,结构高度
12.600m,总长度39.300m,总宽度14.10m.高宽比0.89,长宽比2.79.
总建筑面积约为1732平方米.
二、建筑结构的安全等级及设计使用年限
建筑结构的安全等级: 二级
设计使用年限: 50年
建筑抗震设防类别: 丙类
地基基础设计等级: 乙级
框架抗震等级: 三级
桩基安全等级: 二级
三、自然条件
1.基本风压: Wo=0.45kN/m
地面粗糙度: B 类
2.基本雪压: So=0.45kN/m
3.场地地震基本烈度: 7度
抗震设防烈度: 7度
设计基本地震加速度 0.10g
设计地震分组 第一组
建筑物场地土类别: Ⅲ 类
4.场地标准冻深: 0.50m
5.场地的工程地质及地下水条件:
1)本工程根据******勘测公司2004年9月提供《***迎宾馆有限
公司岩土工程勘察报告》进行设计.
2)地形地貌:
本工程场地地貌单元属于黄河下游冲积平原.地面标高介于10.76
~10.93m.
3)拟建场地自上而下各土层的工程地质特征如下
1)杂填土,厚度0.50-1.20m,平均厚度0.82m,层底埋深0.50-1.20m,
平均埋深0.82m,Fak=70kPa.
2)素填土,厚度2.10-2.90m,平均厚度2.53m,层底埋深3.10-3.50m,
平均埋深3.35m,Fak=70kPa,Qsik=20kPa.
3)素填土,厚度0.70-1.30m,平均厚度0.95m,层底埋深4.00-4.80m,
平均埋深4.30m,Fak=70kPa,Qsik=20kPa.
4)杂填土,厚度0.70-1.50m,平均厚度0.97m,层底埋深5.00-5.70m,
平均埋深5.27m,Fak=70kPa,Qsik=20kPa.
5)粉质粘土,厚度2.90-3.60m,平均厚度3.27m,层底埋深8.30-
8.80m,平均埋深8.53m,Fak=70kPa,Qsik=20kPa,Qpk=1300kPa.
6)粉土,厚度2.10-2.70m,平均厚度2.33m,层底埋深10.80-11.10m,
平均埋深10.93m,Fak=70kPa,Qsik=20kPa,Qpk=1300kPa.
7)粉质粘土未穿透,Fak=70kPa,Qsik=20kPa,Qpk=1300kPa.
4)地下水:
场区地下水为第四系孔隙潜水,地下水埋深距自然地坪2.70m.本场
区地下水对混凝土无腐蚀性.
5)场地土类型及建筑场地类别:
场地土类型为中软场地土,建筑场地类别为Ⅲ类,地震烈度7度时不
会产生地震液化.
6)地基基础方案建议:
勘察报告中建议采用天然地基,天然地基不满足要求时采用沉管灌
注夯扩桩.
四、本工程相对标高±0.000相当于绝对标高11.400m.
五、本工程设计遵循的标准、规范、规程
1. 《建筑抗震设防分类标准》 (GB50223-95)
2. 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068-2001)
3. 《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)
4. 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)
5. 《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001)
6. 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)
7. 《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-94)
8. 《砌体结构设计规范》 (GB50003-2001)
9. 《冷扎带肋钢筋混凝土结构技术规程》 (JGJ95-2003)
10.《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ106-2003)
本工程按现行国家设计标准进行设计,施工时除应遵守本说明及各设
计图纸说明外,尚应以严格执行现行国家及工程所在地区的有关规范
或规程.
六、本工程设计计算所采用的计算程序
1.采用“结构三维分析与设计软件-TAT-8”进行结构整体分析.
2.采用“PKPM基础工程计算机辅助设计软件JCCAD”进行基础计算.
回复
headser
2004年12月08日 12:48:34
3楼
十、钢筋混凝土结构构造
1.本工程混凝土主体结构体系类型为框架结构,抗震等级为三级.
2.本工程采用国家标准图《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图
规则和构造详图O3Gl01-1》的表示方法.施工图中未注明的构造要
求应按照标准图的有关要求执行.
1)本图纸框架柱纵向钢筋连接构造见03G101-1页36-页42中焊接连接
做法,柱变截面处纵向钢筋构造与搭接构造见03G101-1页38中焊接
连接做法.
柱箍筋加密区范围见03G101-1页40,底层柱柱根加密区不小于800.
2)梁编号规则: (xxA)为跨数及一端悬挑;(xxB)为跨数及两端悬挑.
3)框架梁梁上角筋在同层各跨连通.
4)拉筋直径同箍筋,间距为箍筋间距的2倍.
5)框架梁箍筋加密区长度 S1 取 1.5 倍梁高,且不小于500.
6)框架梁上部钢筋当不贯通时截断点L1取L0/3,L2取 L0/4,
详见03G101-1页54-页56.
7)梁平面图钢筋双排含义:
梁上皮筋: 722 5/2 表示配置722的钢筋,第一排5根,
第二排2根.
梁下皮筋: 722 2/5 表示配置722的钢筋,第二排2根,
第一排5根.
腰 筋: N618 表示配置618抗扭纵向钢筋,
G614 表示配置614构造腰筋.
8)未尽事应严格按照03G101-1施工.
3.主筋的混凝土保护层厚度
承台、基础拉梁、桩: 40mm
游泳池底板上部钢筋: 25mm
游泳池外墙外侧钢筋: 35mm
游泳池外墙内侧钢筋: 15mm
梁: 25mm
板: 15mm
柱: 30mm
楼梯: 15mm
注:各部分主筋混凝土保护层厚度同时应满足不小于钢筋直径的
要求.
4.钢筋接头形式及要求:
1)框架梁、框架柱、剪力墙暗柱主筋采用直螺纹机械连接接头,其
余构件当受力钢筋直径≥φ22时,应采用直螺纹机械连接接头,
当受力钢筋直径<φ22时,可采用绑扎连接接头.
2)接头位置宜设置在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头.
3)受力钢筋接头的位置应相互错开,当采用机械接头时,在任一
35d且不小于500mm区段内,和当采用绑扎搭接接头时,在任一
1.3倍搭接长度的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢
筋总截面面积的百分率应符合下表要求:
接头形式 受拉区接头数量 受压区接头数量
机械连接 50 不限
绑扎连接 25 50
5.纵向钢筋的锚固长度、搭接长度:
(1)纵向钢筋的锚固长度
(2)纵向钢筋的搭接长度
4.后浇带
1)后浇带位置见各层结构平面图.
2)后浇带部位的构件钢筋不截断,且增设不少于原配筋15%的附加钢
筋,伸入后浇带两侧各1000mm,后浇带作法详见图一.
3)后浇带采用比相应结构部位高一级的微膨胀混凝土浇筑.当后浇
带浇为减少混凝土施工过程的温度应力时,后浇带的保留时间不
少于两个月,当后浇带是为调整结构不均匀沉降而设置时,后浇
带中的混凝土应在两侧结构单元沉降基本稳定后再浇注.施工期
间后浇带两侧构件应妥善支撑,以确保构件和结构整体在施工阶
段的承载能力和稳定性.
6.现浇钢筋混凝土板
除具体施工图中有特别规定者外,现浇钢筋混凝土板的施工应符合
以下要求:
1)板的底部钢筋伸入支座长度应≥5d,且应伸入到支座中心线.
2)板的边支座和中间支座板顶标高不同时,负筋在梁或墙内的锚固应
满足受拉钢筋最小锚固长度la.
3)双向板的底部钢筋,短跨钢筋置于下排,长跨钢筋置于上排.现浇
板施工时,应采取措施保证钢筋位置.跨度大于3.60m的板施工时
应按规范要求起拱.
4)当钢筋长度不够时,楼板、梁及屋面板、梁上部筋应在跨中搭接,
梁板下部钢筋应在支座处搭接;筏形基础梁、板下不仅应在跨中搭
接,上部钢筋应在支座处搭结.同一截面钢筋搭接接头数量不得超
过钢筋总量的25%,相邻接头截面间的最小距离为45d.
5)各板角负筋,纵横两向必须重叠设置成网状.
6)管道井内钢筋在预留洞口处不得切断,待管道安装后用高一级混
凝土浇注.
7)混凝土逐层封堵,板内负筋锚入梁内及混凝土墙内长度不小于La.
8)板内埋设管线时,所铺设管线应放在板底钢筋之上,板上部钢筋
之下,且管线的混凝土保护层应不小于30mm.
9)对设备的预留
回复
headser
2004年12月08日 12:48:44
4楼
7.钢筋混凝土梁 :
1)梁内箍筋除单肢箍外,其余采用封闭形式,并作成135度,纵向
钢筋为多排时,应增加直线段弯钩在两排或三排钢筋以下弯折.
2)梁内第一根箍筋距柱边或梁边50mm起.
3)主梁内在次梁作用处,箍筋应贯通布置,凡未在次梁两侧注明箍
筋者,均在次梁两侧各设3组箍筋,箍筋肢数、直径同梁箍筋,间
距50mm.次梁吊筋在梁配筋图中表示.
4)主次梁高度相同时,次梁的下部纵向钢筋应置于主梁下部纵向钢
筋之上.
5)梁的纵向钢筋需要设置接头时,底部钢筋应在距支座1/3跨度范
围内接头,上部钢筋应在跨中1/3跨度范围内接头.同一接头范围
内的接头数量不应超过总钢筋数量的50%.
6)在梁跨中开不大于φ150的洞,在具体设计中未说明做法时,洞的
位置应在梁跨中的2/3范围内,梁高的中间1/3范围内.洞边及
洞上下的配筋见图五.
7)梁跨度大于或等于4m时,模板按跨度的0.2%起拱;悬臂梁按悬臂
长度的0.4%起拱.起拱高度不小于20mm.
8.钢筋混凝土柱
1)柱箍筋形式见柱平面图.柱子箍筋一般为复合箍,除拉结钢筋外
均采用封闭形式,并作成135度弯钩,直钩长度为10d.
2)柱应按建筑施工图中填充墙的位置预留拉结筋.
3)柱与现浇过梁、圈梁连接处,在柱内应预留插铁,插铁伸出柱外
皮长度为1.2la(laE),锚入柱内长度为la(laE).
9.钢筋混凝土墙
1)剪力墙水平钢筋、竖向钢筋构造见国标03G101-1及本工程剪力墙
详图.
2)剪力墙洞口连梁的构造要求详见连梁详图
3)凡是剪力墙未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内都应按
下图设置暗梁,见图10-3,剪力墙内应按图10-4设置双向钢筋.
4)墙体上、下门窗洞边配筋构造见图10-5a~c.
5)当墙体厚度≤400mm时,墙内分布筋均为双排,钢筋之间用拉结钢
筋连接,拉结钢筋直径:墙厚<250m时为6~8mm,墙厚≥250mm时为
8mm,横向和竖向间距均不大于600mm,采用梅花型布置.
6)墙上孔洞必须预留,不得后凿.除按结构施工图纸预留孔洞外,
还应由各工种的施工人员根据各工种的施工图纸认真核对,确定
无遗漏后才能浇灌混凝土.图中未注明洞边加筋者,按下述要求:
如洞口尺寸≤200mm时,洞边不再设附加筋,墙内钢筋由洞边绕过,
不得截断,当洞口尺寸≥200mm 时设置洞口加筋,作法见图六.
7)墙体转角处无(暗)柱者,作法见图七.
10.填充墙
1)填充墙的材料、平面位置见建筑图,不得随意更改.
2)当首层填充墙下无基础梁或结构梁板时,墙下应做基础,基础作
法详见图九.
3)砌体填充墙应沿墙体高度每隔500mm设2φ6拉筋,拉筋与主体结构
的拉接作法详见标准图集《钢筋混凝土结构抗震构造详图》.墙
板构造及与主体结构的拉接作法详见各墙板的相应构造图集.
4)当砌体填充墙长度大于层高2倍时应按建施图表示的位置设置钢筋
混凝土构造柱.构造柱配筋见图十,构造柱上下端楼层处40Omm高
度范围内,箍筋间距加密到@100.构造柱与楼面相交处在施工楼
面时应留出相应插筋,见图十二.构造柱钢筋绑完后,应先砌墙,
后浇筑混凝土,在构造柱处,墙体中应留好拉结筋.浇筑构造柱混凝
土前,应将柱根处杂物清理干净,并用压力水,中洗,然后才能浇筑
混凝土.
5)填充墙应在主体结构施工完毕后,由上而下逐层砌筑,或将填充墙
砌筑至梁、板底附近,最后再由上而下按下述(8)条要求完成.
6)填充墙洞口过梁可根据建施图纸的洞口尺寸按《钢筋混凝土过梁
(冷轧带肋)》选用,荷载按一级取用.当洞口紧贴柱或钢筋混凝土
墙时,过梁改为现浇.施工主体结构时,应按相应的梁配筋,在柱
(墙)内预留插筋,见7之(3).
7)当砌体填充墙高度大于4m时应设钢筋混凝土圈梁.作法为:一内墙
门洞上设一道,兼作过梁,外墙窗及窗顶处各设一道.内墙圈梁宽度
同墙厚,高度120mm.外墙圈梁宽度见建筑墙身剖面图,高度180mm.
圈梁宽度b≤240mm时,配筋上下各2φ12,φ6@200 箍;b>240mm时,
配筋上下各2φ14,φ6@200箍.圈梁兼作过梁时,应在洞口上方按过
梁要求确定截面并另加钢筋.
8)填充墙砌至板、梁底附近后,应待砌体沉实后再用斜砌法把下部砌
体与上部板、梁间用砌块逐块敲紧填实,构造柱顶采用干硬性混凝
土捻实.对于长度大于5.0m的填充墙,应按标准图《L03G323》设连
接件紧固.
11.女儿墙
女儿墙做法应按照L03G313做法施工,女儿墙加强柱间距
回复
szcj815
2004年12月08日 14:32:51
5楼
最好是.dwg格式啊
回复
wanxiaohe
2005年12月16日 11:34:02
6楼
公共卫生间(有蹲厕)活载要 8.0kN/m ?不可能吧
回复
wanxiaohe
2005年12月16日 11:35:11
7楼
最大也就 2.5
回复
lawrence-qian
2005年12月16日 11:54:21
8楼


是要这么大的。一般6~8
回复
megood55
2005年12月16日 16:47:36
9楼
当然要这么大了,有地震的时候大家要跑到那里躲避的,不大点还行,呵呵
回复
yds2003
2005年12月16日 17:25:36
10楼
有没dwg格式的?
回复
xjgd32
2006年10月08日 15:48:48
11楼
公共卫生间(有蹲厕)活载要 8.0kN/m ?不可能吧


在一本书里,公共卫生间(有蹲厕)就是8.0kN/m,朋友你们那里应该有这本书,你查查看。