B+C组合型防雷器的类型和区别是什么
szhp75027
szhp75027 Lv.9
2015年06月24日 12:12:00
来自于防雷减灾
只看楼主

B+C组合型防雷器的类型B+C组合型防雷器C级普遍都采用限压型,所以一般按其B级防雷器的类型来划分。分为限压型和开关型防雷器,这两种防雷器又分为带退偶型和无退藕型两种。目前B+C组合型防雷器种类繁多,但其基本原理都属于上面四种类型,其中带退藕限压型以及无退藕开关型防雷器应用最为广泛。无退藕限压型B+C组合防雷器无退藕限压型B+C组合防雷器目前只有少数的厂家生产,它的基本结构与普通的B级限压型的防雷器差不多,都是采用压敏电阻并联的方式来增加产品的通流容量,一般来讲是采用两片压敏电阻并联,其最大通流容量在60KA左右。被称之为B+C防雷器的理由是:该产品的残压值低,至少在相同冲击电流下比同类型的B级防雷器要低。该产品在40KA的冲击电流下,残压值在1.5KV,而普通的B级限压型防雷器40KA残压在1.8-2.0KV左右。

B+C组合型防雷器的类型
B+C组合型防雷器C级普遍都采用限压型,所以一般按其B级防雷器的类型来划分。分为限压型和开关型防雷器,这两种防雷器又分为带退偶型和无退藕型两种。目前B+C组合型防雷器种类繁多,但其基本原理都属于上面四种类型,其中带退藕限压型以及无退藕开关型防雷器应用最为广泛。

无退藕限压型B+C组合防雷器
无退藕限压型B+C组合防雷器目前只有少数的厂家生产,它的基本结构与普通的B级限压型的防雷器差不多,都是采用压敏电阻并联的方式来增加产品的通流容量,一般来讲是采用两片压敏电阻并联,其最大通流容量在60KA左右。被称之为B+C防雷器的理由是:该产品的残压值低,至少在相同冲击电流下比同类型的B级防雷器要低。该产品在40KA的冲击电流下,残压值在1.5KV,而普通的B级限压型防雷器40KA残压在1.8-2.0KV左右。
B+C防雷器取得较低残压值的方式是:采用特殊配方研制的压敏电阻。熟悉压敏电阻特性的都知道,压敏电阻可以通过配料不同的配方来调节压敏电阻的电压梯度。电压梯度越小,压敏电阻芯片越厚,残压也越高,芯片的热容量越好;电压梯度越大,压敏电阻芯片越薄,残压越低,随之芯片的容量越差。无退藕限压型B+C防雷器正是采用电压梯度比较大的芯片,来取得比较低的残压值。

带退偶限压型B+C组合防雷器
根据标准要求两级限压型防雷器直接的线路长度不宜小于5m,而5m线的电感量约为8μH。带退藕限压型B+C组合型防雷器用导线绕制8μH电感(即退藕器)来代替5m长的线路,达到在小空间内实现两级保护的目的。
带退藕限压型B+C组合防雷器目的在实际应用上较为广泛,该产品的优点就是残压低,且原理简单。但是也有一些缺点,比如尺寸过大,退藕器限制了供电线路的容量,接线较复杂等。

带退藕开关型B+C组合防雷器
GB50057-94中规定“在一般情况下,当在线路上多处安装防雷器且无准确数据时,电压开关型防雷器与限压型防雷器直接的线路长度不宜小于10m。所以带退藕开关型B+C组合防雷器基本结构与带退藕限压型B+C组合防雷器差不多,只是退藕器的电感量大一倍,约为16μH。但是这个退藕器的作用与限压型的B+C产品中的退藕器不同。限压型的B+C防雷器中,退藕器的作用是限流与分压,达到降低降低输出残压的作用。在开关型的B+C产品中,退藕器的作用是配合C级限压型器件促使B前级开关型器件动作。
普通的开关型B级防雷器最大缺点就是冲击放电电压过高,一般在3KV以上。因此如果B级开关型没有足够安装距离或退藕器直接与C级限压型并联使用,由于C级压敏电阻的限制电压一般都在2KV以下,那么B级开关型器件将没法启动。
带退藕开关型B+C组合防雷器工作过程分为两个部分,前一部分输出残压体现C级压敏电阻特性,后一部分输出残压体现B级开关型间隙特性。开关型B+C产品在泄放雷电流时,上升的电流波先通过退藕器和压敏电阻,此时输出残压显示压敏电阻特性。当电流上升到一定程度,B级开关间隙导通,由于开关器件特性,导通后阻抗非常低,相当于短路,因此雷电流将全部由B级开关器件泄放,此时输出残压显示开关型间隙特性。
带退藕开关型B+C组合防雷器由于退藕器电感量过大,防雷器厂家生产起来比较麻烦,而且存在体积过大等问题,因此生产这种类型B+C防雷器的厂家较少,尽管它也具备通流量超大,残压低等特点。导致这类产品电感量要求过大的主要原因在于普通开关型B级防雷器的冲击放电电压过高,因此要想做开关型B+C组合防雷器,就需要想办法将B级开关型防雷器的冲击放电电压值降低。

无退藕开关型B+C组合防雷器
无退藕开关型B+C组合防雷器是通过降低B级开关型器件的冲击放电电压来实现B级开关型器件和C级限压型器件的直接并联。目前采用最多的降低冲击放电电压的方式是加一个电子点火装置,在开关器件两端电压上升的过程中产生一个电火花作为导电通道,实现开关型器件在低冲击电压下的导通。
无退藕开关型B+C组合防雷器通过采用电子点火装置降低了冲击放电电压,实现了Ⅰ级(B级)和Ⅱ级(C级)防雷器的直接并联安装,取消了级间连接导线长度的限制和退藕器的安装,也消除了由加装退藕器所带来的工作电流的限制,节省安装空间,简化安装技术,优化了导线连接。既具有C类防雷器的响应速度和低保护电平,同时又具有B类保护器的能量级别。同时,由于采用了电子点火装置,B级间隙两电极间距离可以适当拉远,再通过灭弧装置,能够更加有效的消除B级间隙的续流。