请教一下普通电缆可以穿人防区域么,如果不能怎么做,我这一栋2w平米的楼 地下车库5000 上面三栋楼 ,地下室三个楼梯间,人防区域把两部分竖井围住了,管线过不去怎么办!
请教一下普通电缆可以穿人防区域么,如果不能怎么做,我这一栋2w平米的楼 地下车库5000 上面三栋楼 ,地下室三个楼梯间,人防区域把两部分竖井围住了,管线过不去怎么办!
2楼
可以在室外敷设
回复
3楼
smalllevel 发表于 2015-6-23 08:37 可以在室外敷设关键是 电缆特别多 都是小电缆!
回复
4楼
由非人防区域下去,然后横向密闭套管穿越临空墙,密闭隔墙,密闭墙等。
据说也可以竖向密闭,人防图集有这方面的做法,但是具体做的不是太多,还是非人防下去,再横向密闭做法比较常见。
回复
5楼
人防区域是可以穿桥架的,不过得提前预留好孔洞!
回复
6楼
路过学习了,以后可能也会遇到。
回复
7楼
可以穿越的,穿越人防区隔墙的话做好防护套管就行
回复
8楼
楼主辛苦了!
回复
9楼
可以穿,在穿越人防墙体的位置作防护密闭处理就可以。