上海某宾馆冷热源改造方案的比较分析
cbjs81122
cbjs81122 Lv.7
2015年06月18日 20:40:38
来自于采暖供热
只看楼主

  0 引言  公共建筑节能是整个建筑节能工作的重点。在大型公共建筑的能耗中,据最近发布的《中国建筑节能年度发展研究报告2007),我国大型公共建筑单位建筑面积的耗电量为70~300 kW·h/(m2·a1,为住宅的5~15倍,而空调系统的能耗在公共建筑总能耗中占了40%~60%,其中又以冷源与水系统的能耗最大,约占60%以上,普遍存在用能浪费的情况。实现公共建筑节能的关键之一是冷热源的合理配备。本文以上海某宾馆空调系统冷热源改造为研究对象,采用模糊综合评价方法,对其进行了节能性分析。

  0 引言
  公共建筑节能是整个建筑节能工作的重点。  上海某宾馆建筑面积17900 m ,占地20000 m2,拥有各类套房、标准客房200余套,集住宿、餐饮、商务、会务、娱乐于一体,是一家四星级标准的高档旅游宾馆。原空调系统制热采用燃煤蒸汽锅炉,制冷采用蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组,蒸汽由燃煤锅炉提供。同时燃煤锅炉产生的蒸汽还用于提供生活热水、洗衣、厨房蒸饭等。该空调系统已投入运行12年左右,燃煤锅炉和溴化锂机组运行效率不断下降,运行也存在安全隐患,而且煤的持续涨价和燃煤锅炉的污染使得该系统的经济性和环保性能都难以满足该宾馆进一步的发展需求。
  2 改造方案的提出
  经计算,该宾馆夏季空调冷负荷为2326 kW,冬季空调热负荷为2180 kW。针对改造工程的实际情况,选用以下3种常见的冷热源方案进行比较:
  方案一:离心式冷水机组+燃气锅炉。螺杆式冷水机组作为夏季空调的冷源,燃气锅炉提供卫生热水;冬季燃气锅炉提供空调热源及卫生热水。采用1163 kW 离心式冷水机组2台,1090 kW 燃气锅炉2台。
  方案二:直燃式溴化锃吸收式冷热水机组十燃气锅炉。直燃机解决该宾馆夏、冬两季的空调冷热源,燃气热水锅炉提供四季卫生热水。采用1163 kW 直燃机2台,654kW 燃气热水锅炉2台。
  方案三:直燃式溴化锂吸收式冷热水机组。直燃机解决该宾馆夏、冬两季的空调冷热源,并同时提供卫生热水。采用2台1163 kw 直燃机。
  3 模糊综合评价法选择空调冷热源方案
  3.1 模糊综合评价简介
  模糊综合评价作为模糊数学的一种具体应用方法,是应用模糊变换原理和最大隶属度原则,考虑与被评价事物相关的各个因素,通过比较隶属度大小对方案所作的综合评价。在评价时,可将评价结果分成一定的等级,一般是根据具体问题,以规定的标准来分等级。综合评判有三要素:① 因素集U,即被评判对象的各因素组成的集合;② 判断集V,即评语组成的集合;③ 对因素U中的单因素做单因素评判,它是从u到V的一个模糊映射。

相关推荐

APP内打开