消防水池容积 计算是否正确
jianyh
jianyh Lv.7
2007年10月24日 11:18:56
只看楼主

室内消火栓用水量为15 喷淋为20 室外为20 二支150进水管请问消防水池做多大?室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180 室外消防用水量为20*3.6*2=144150进水管按2.5计算二小时出水量为317消防水池容积为180+144-317=7

室内消火栓用水量为15 喷淋为20 室外为20

二支150进水管请问消防水池做多大?

室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180 室外消防用水量为20*3.6*2=144

150进水管按2.5计算二小时出水量为317
消防水池容积为180+144-317=7

免费打赏
jianyh
2007年10月24日 17:37:27
2楼
求助中!!!
回复
honner
2007年10月24日 21:54:51
3楼
不用算室外的消防用水量,180吨就可以了,室外的可以市政管道保障。
回复
jianyh
2007年10月25日 09:56:26
4楼
谢谢!!但是规范要求40米内的市政消火栓,才能用作室个消防啊!!
回复
商准
2007年10月26日 12:40:34
5楼
补水量算错了
回复
商准
2007年10月26日 12:46:47
6楼
假如补水流速按1m/s计算,补水时间按1h计算为妥,补水量为2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。
回复
chzh26489
2007年10月27日 08:45:50
7楼
原则应该是只有条件受限时才考虑补水量,有条件就不要考虑了!~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量,仅有一路时要考虑!~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统!~也就是独立管网独立室外消火栓泵。
不过我个人觉得如果项目不大,这条太过分了!~不知大侠们是否有同感
回复
suchina520
2007年10月27日 18:48:41
8楼
支持6楼的,DN150管补水为63.6立方每小时,DN200为113.1,按照公式
回复
honner
2007年10月28日 15:50:51
9楼

什么意思?
回复
daceyliu
2007年10月29日 10:21:27
10楼
个人觉得不应该是这个算的。
喷淋应根据火灾危险等级确定喷水强度和作用面积,然后才能计算用水量
回复
daceyliu
2007年10月29日 10:22:15
11楼
还有一个火灾延续时间。
回复