目前部分通道、涵洞、防护工程已经完成,在台(墙)背回填施工中没按规范操作,特别是通道、涵洞在防漏和防渗水施工上存在很大的质量隐患和质量缺陷,给以后工程的交验带来困难。为了规范统一通道、涵洞、防护工程台(墙)背回填及通道、涵洞在防漏和防渗水施工,现将台(墙)背回填和防漏、防渗水施工方法下发各队,望各队及时组织人员认真学习,为小构台(墙)背回填和防漏、防渗水施工作好充分准备。现将有关事宜通知如下:一、台(墙)背回填施工
一、台(墙)背回填施工
1、桥涵台背、锥坡填料,必须采用透水性材料(即砂质土、砂砾土、碎石、碎石土等材料),不得采用含有淤泥、杂草、腐殖物的土。
2、台背填土的质量直接关系到竣工后行车的舒适与安全,必须严格控制分层厚度和密实度,设专人负责监督检查,检查频率每50m2检验1点,不足50m2时至少检验1点,每点都应合格,必须采用小型机械压实。透水性材料不足时,可采用石灰土或水泥稳定土回填;回填土的分层厚度控制在0.1~0.2m。高速公路的桥台、涵身背后和涵洞顶部的填土压实度标准,从填方基底或涵洞顶部至路床顶面均为95%。
3、台背填土的顺序:拱桥台背填土宜在主拱圈安装或砌筑以前完成,梁式桥、盖板涵(盖板通道)的轻型桥台(涵台)台背填土,宜在梁体安装完成以后,在两侧平衡地进行;柱式桥台台背填土,宜在柱侧对称、平衡地进行。
4、填筑时应分层填筑,松铺厚度不宜超过150mm(在台身上用红油漆每150mm打上横线并标明层数)。
5、暗构造物顶面以上500mm内按规定的材料进行填筑,500mm以上按
单位:中铁十五局集团十漫高速公路SME05合同段
同路段同层路基材料进行填筑。洞顶上面填土时,第一层的最小摊铺及碾压厚度不得小于300mm,并防止剧烈的冲击。
6、在回填压实施工中,压路机达不到的地方,应使用功率小于30KW的小型机动夯具或工程师同意的方法压实紧密。在回填压实施工中,应对称回填压实并保持结构物完好无损。
二、防漏、防渗水施工
1、通道、涵洞的板缝和沉降缝处防水应设置沥青油毛毡防水层(即三油两毡),施工防水层时必须在混凝土养生结束后进行,其砼表面应平整、洁净,并至少晾干10天,然后用一层冷底子油彻底封闭。当冷底子油的溶剂完全挥发后,连续洒布一层热沥青混合物(熬制沥青温度达100~120。C),做到边涂热沥青边铺油毡。毡层从低处向高处循环铺设。铺油毡前,应将油毡表面的云母片、滑石粉等杂物清除。
2、油毡应铺得紧密,使油毡与混凝土表面之间,或各层油毡之间不存在空气,不得起鼓、打皱。油毡之间应搭接,端头至少应塔接150mm,侧向至少应塔接100mm。接头距离应尽可能远一些,以便把水从外露边缘排走。油毡防水层铺贴时的气温不应低于10。C。
3、每层均应在完全吸收后才喷刷下一层。在封层硬结前不应与水或土接触。当混凝土或前一层未干或气候条件不适宜时不应涂防水层。在炎热季节施工,应采取遮阳措施,防止烈日暴晒,沥青流淌。
4、通道、涵洞的每隔4~6m设沉降缝一道并贯穿整个断面(包括基础)缝宽1~2cm,缝内用沥青麻絮或止水带等具有弹性的不透水材料填塞。
在结构物施工防漏和防渗水前后及具备施工台(墙)背回填条件前后,必须及时报项目部质检科、TRANBBS技术科(对原地面线标高的测量,无原地面线标高测量的单位不给予进行台背回填计量)、实验(混凝土强度、施工中回填压实度)进行验收,验收合格后方可进行下一道工序的施工,一定要杜绝出现台背跳车、渗漏水现象。否则,由此所造成的一切严重后果各队责任自负。