本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-17 10:00 编辑 利用预埋的给排水套管,因为给排水套管预埋时有做了接地措施,所以此套管具备与大地相连。在文明施工现场大部分场地都做了硬化处理(水泥路),很难找到烂泥的地块,所以配电箱做重复接地需要将扁铁打入地下(水泥路)很难实现,以下这个方法确实可以借鉴一下。。。。。配电箱做重复接地之前最好用接地电阻测试仪测试一下套管的接地电阻为多大,按规范不大于4欧姆即可。