只看楼主

准备从一级箱的250A塑壳断路器上因一路电源作为分支(二级箱),距离大约300米左右,请问该选择多大的电缆?是否分电度表就应该挂在二级箱处?距离这么远,应该会有线损吧,会允许这么挂表吗?请各位指点,不胜感激!!还不知用电负荷,只能按250A断路器最大允许估算。[ 本帖最后由 jljhl-001 于 2012-7-2 17:15 编辑 ]

准备从一级箱的250A塑壳断路器上因一路电源作为分支(二级箱),距离大约300米左右,请问该选择多大的电缆?是否分电度表就应该挂在二级箱处?距离这么远,应该会有线损吧,会允许这么挂表吗?请各位指点,不胜感激!!

还不知用电负荷,只能按250A断路器最大允许估算。

[ 本帖最后由 jljhl-001 于 2012-7-2 17:15 编辑 ]
免费打赏
njhjh08
2012年07月03日 15:46:25
2楼
有钱3*120+2*70 钱紧张3*95+2*50 电表装在哪个箱子都可,看现场或观点的人。
回复
jljhl-001
2012年07月05日 15:34:29
3楼
应该可带100KW左右负荷,谢谢njhjh08。
回复
ccj8989
2012年07月05日 16:14:02
4楼
建议计量表装在一级箱处,因为你带互感的,应是在动力开关之后安装,
回复
muyuyao
2012年07月06日 01:06:23
5楼
线损肯定会有!!!

电度表装在一级箱内最合理!!!

但一级箱内未必会有空间!!!

也可以在一级箱旁边加装一只电度表箱!!!

否则,就要装在二级箱内了!!!线损另外算!!!
回复
muyuyao
2012年07月06日 01:08:02
6楼
钱紧张3*95+2*50

--------即便是铜芯的,距离这么远,也小了吧!!!
回复