发工地二级箱,供大家讨论
lihg
lihg Lv.3
2010年05月04日 13:17:46
来自于工地图片
只看楼主

如题[ 本帖最后由 lihg 于 2010-5-4 13:30 编辑 ]

如题 PICT0557.JPG PICT0414.JPG

[ 本帖最后由 lihg 于 2010-5-4 13:30 编辑 ]

PICT0557.JPG


PICT0414.JPG

免费打赏
知会
2010年05月04日 14:13:08
2楼
不错我下载了,学习一下。
回复
zrm444
2010年05月04日 14:13:54
3楼
工地用临时用电要接地线吗?
要的话,地线是从变压器处接呢还是在零线分出来呢?
回复
lihg
2010年05月04日 14:25:32
4楼


建筑施工现场临时用电工程专用的电谭中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。

采用TN 系统做保护接零时,工作零线 (N 线 ) 必须通过总漏电保护器,保护零线 (PE 线 ) 必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部 TN-S 接零保护系统。
TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复撞地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。



在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于1Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

回复
cscec8dl
2010年05月05日 12:26:05
5楼
1,貌似现在刀闸不让用了,用带触头指示的断路器
2,第一个没发现N排PE排
3,一个断路器多路回线
4,箱体无配电图
5,有的电缆没套管保护
6,有的箱门没接地
回复
sjashj
2010年05月05日 14:19:54
6楼
还算比较规范,但是下面的就比较凌乱了,不过在建筑工地也只能如此了,我也到过不少工地,都是差不多。
回复
我爱吃鸡蛋9527
2010年05月05日 14:47:37
7楼
回复
qqwwdr153354
2010年05月05日 16:02:37
8楼
工地上临时用电能做到这样已经很不错了,,,要求供电迅速,,关于安全方面都有专业电工看守,非电专业不允许操作。
回复
lgf860
2010年05月05日 16:43:11
9楼
:time:
回复
gabu527
2010年05月05日 17:46:34
10楼
不错 提倡建筑工地都可以规范 顶
回复
zqldragon
2010年05月05日 18:34:31
11楼
貌似动力和照明要分箱的
回复