开利涡旋式压机有无代替品牌
风尘侠
风尘侠 Lv.11
2007年10月24日 09:30:05
只看楼主

最近维修了一台开利风冷机组,压缩机采用的是百福马25P涡旋式压缩机,因为是系统进水将压机搞坏,主要是堵转了所以要更换的,询问厂家此压机费用较高就采取市场采购,但没有和它一样的,就问开利原来这压机是百福马特供开利的.我想问各位朋友你们有没有渠道能买到百福马压机,型号是SH300A4ACA,恳请回馈!

最近维修了一台开利风冷机组,压缩机采用的是百福马25P涡旋式压缩机,因为是系统进水将压机搞坏,主要是堵转了所以要更换的,询问厂家此压机费用较高就采取市场采购,但没有和它一样的,就问开利原来这压机是百福马特供开利的.
我想问各位朋友你们有没有渠道能买到百福马压机,型号是SH300A4ACA,恳请回馈!
免费打赏
feichen19820507
2007年10月24日 11:00:31
2楼
百福马 是danfoss的一个压缩机品牌吧,你去查下,应该比较容易买.
从工厂买配件是很贵的,但维修的话不止是更换压缩机的问题.
回复
feichen19820507
2007年10月24日 11:43:39
3楼
给你个电话
021-64851972
020-81302600
010-65814800
样本上面的
回复
大雪漫天
2007年10月24日 22:23:56
4楼
全封蜗旋的压缩建议最好不要维修,因为质量不好保证。
最好换新的。可靠。
回复
whiffing
2007年10月25日 10:40:15
5楼
请教下楼主,您的机组型号,使用了多久,系统进水的原因。
多谢!
回复
风尘侠
2007年10月25日 14:12:37
6楼
30RB802G,三个回路,每个回路四台压机,采用160SL油品,进水原因是干式蒸发器有一根铜管磨穿,他们公司日常有人抄表,就显示系统压力低,就没有当回事,今年我们保养检查就成这种情况,开利来人换蒸发器压缩机,报价吓死人,后来就我们修理了,这几天修理下来,坏了两台压机,抽湿搞了七天,今天才初步调试,明天应该可以运转了.但是先用两台运转,等过一段时间再购买压机换
回复
whiffing
2007年10月25日 14:56:44
7楼
多谢楼主提供的资料。
那个有铜管磨穿的蒸发器你是怎么处理的呢?堵管还是更换?
回复
风尘侠
2007年10月26日 08:41:18
8楼
更换铜管,先将冷冻水进入口封死留一加氮气口,加压然后每跟管道检查,最后就发现一根穿了,最后换管解决
回复
whiffing
2007年10月26日 08:49:08
9楼
恩,如果是开利维修,他是要更换整个蒸发器吗?
回复
风尘侠
2007年10月26日 16:07:33
10楼
是的,且压机不管转与不转也一律换新,吓的厂家舌头伸的老长,还说就蒸发器抽真空就要半个月,厂家等不起我们就来修了,从开始到现在正式运转我们也就用了10天,今天运转下来运行指标一切正常
回复
风尘侠
2007年11月17日 15:27:56
11楼
zhetai 机组到现在已经运转了差不多一个月了,指标正常.有一个小问题,就是损坏的压缩机是2#和4#,因为开机时C号系统悠闲启动,当2#和4#中任意一台优先启动时机器就会报系统压力太低从而保护,如果是1#和3#中任意一台启动后就不会报警,
因为每台压缩机它都有控制板,我们没有资料怎样去控制他优先哪台先启动,不然的话就可以从电路板上入手将2#4#设置为不让它动作就不会产生报警了
还请有识之士告诉我们怎样操作才能消除这样的事情?
恭候佳音!
回复

相关推荐