电压质量与无功电力管理办法
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年06月16日 12:52:00
只看楼主

第一节 总则 电压质量和功率因数是农电企业的重要技术指标,电压是电能的主要质量指标之一,电压质量对电网稳定及电力设备安全运行、线路损失、工农业用电和人民生活用电都起着直接影响作用。而无功电力又是影响电压质量和电网经济运行的一个重要因素,因此坚持电压质量和无功补偿综合治理原则,充分利用有载调压手段,并根据无功情况及时投切电容补偿装置,切实改善电压质量和搞好无功电力补偿。为规范和加强农村电网电压质量管理工作,提高用户供电电压质量,尤其是重点改善居民用户端电压质量,根据国家及省电力公司对农村电网电压质量和无功电力管理办法结合我局情况制定本办法。

第一节 总则
电压质量和功率因数是农电企业的重要技术指标,电压是电能的主要质量指标之一,电压质量对电网稳定及电力设备安全运行、线路损失、工农业用电和人民生活用电都起着直接影响作用。而无功电力又是影响电压质量和电网经济运行的一个重要因素,因此坚持电压质量和无功补偿综合治理原则,充分利用有载调压手段,并根据无功情况及时投切电容补偿装置,切实改善电压质量和搞好无功电力补偿。为规范和加强农村电网电压质量管理工作,提高用户供电电压质量,尤其是重点改善居民用户端电压质量,根据国家及省电力公司对农村电网电压质量和无功电力管理办法结合我局情况制定本办法。
第二节 职责分工
1. 生产计划部负责局电压质量的综合管理,负责电压
监测点的配置、数据汇总上报及综合协调工作。
2. 生计部负责变电站10kV、35kV母线电压的管理。
(1)对局所属变电站电压和无功实行调度管理,保证电网电压处于合格范围之内。
(2)加强有载调压开关的日常维护管理,当操作次数达到规定次数时,要及时进行检修维护。
(3)按规定加强设备的定期巡视检查,发现问题及时解决,确保设备可靠运行。
(4)掌握电压检测装置的正确操作方法,并加强对电压检测装置运状况的巡视检查,对不合格的装置及时进行校验或更换,提高监测的准确性。
(5)做好管辖范围内电压和无功数据的统计分析,并于每月27日前将汇总后的数据报市场营销部。
3。 农电服务部负责lOkV及以下电压等级无功电压的管
理工作。
(1)负责购进电能质量符合国家标准。
(2)负责局lOkV及以下电压等级无功补偿装置的运行维护,确保设备可靠运行。
(3)负责配电变压器的运行管理,及时调整配电变压器分接头,保证电压质量合格。
(4)对供电所、用户实行无功考核,并进行力率多奖罚。
(5)掌握客户用电力率和无功补偿设备安装投运情况并指导和帮助客户提高用电力率,合理投切无功补偿设备,改善电压质量。
(6)掌握电压检测装置的正确操作方法,并加强对电压检测装置的运行巡视检查,对不合格的装置及时进行校验或更换,提高监测的准确性。
(7)做好l OkV及以下电压等级电压和无功数据的统计分析,并于每月2 7目前将汇总后的数据报市场营销部。
4.修配公司负责变电站调压装置、无功补偿设备及其保护和自动装置的调试、缺陷处理工作。
第三节 电压质量标准
1. 农网电力系统各级电压网络系统额定电压值为:
llOkV,35kV,10kV、6kV,380V,220V。
2. 发电厂的3 5kV母线电压允许偏差值:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的一3%~+7%;事故运行方式时为系统额定电压的—10%~+1O%。
3. 发电厂和变电站的1 0(6)kV母线电压偏差值应使所带线路的全部高压用户和经配电变压器的低压用户的电压满足第4款的要求。
4. 用户端的电压允许偏差值
(1)35kV及以上高压用户供电电压正负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%。
(2)l OkV高压用户受电端(入口电压)电压允许偏差值
为额定电压的一7%~+7%(9.3~10.7 kV)。
(3)380V电力用户电压允许偏差值为额定电压的—7%~+7%(353~407 v)。220V电力用户电压允许偏差值为额定定电压的一10%~+7%(198~236V)。
(4)对电压质量有特殊要求的用户,供电电压允许偏差值及其合格率由供用电协议确定。
第四节 电压监测点的设置
1. 农村电网所属的110kV变电站的10kV母线,35KV变电站的1 0kV母线及3 5 kV用户受电端,都应设立电压测点。对两台主变并列运行的只选其中一台主变母线为电压监测点。对双母线的只选主母线为电压监测点。
2。 变电站供电区内有10kV高压用户时,至少设一个高压用户监测点。该监测点应设在具有代表性的高压用户分界点。
3。 每座变电站供电区至少设低压监测点两个,分别设在具有代表性的低压线客户端。县城和城镇低压居民用户电压监测点不得少于3个,设在负荷性质不同的低压客户端。
第五节 无功补偿
1.农村电网无功补偿的原则和方式
(1)农村电网无功补偿的原则:统一规划,合理布局,分级补偿,就地平衡。
(2)农村电网无功补偿的方式:集中补偿与分散补尝相结合,以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主。
2.功率因数要求
(1)变电站主变压器二次侧功率因数在0.90及以上。
(2)1 0kV出线功率因数在0.90及以上。
(3)公用配电变压器二次侧功率因数在0.85及以上。
(4)100kVA及以上容量的用户变压器二次侧功率因数在0.90及以上。
(5)农业用户配电变压器低压侧功率因数应在0.85及以上。
3。无功补偿容量的确定
(1)35kV及以上变电站原则上补偿主变压器无功损耗可按主变容量的10%~15%补偿。
(2)10(6)kV配电线路宜配置高压并联电容器,电容器的安装容量不宜过大,一般约为线路配电变压器容量的5%~1 0%,并应采用分组自动投切补偿装置。
(3)配电变压器应安装随器无功补偿装置,并应采用分组自动投切补偿装置,其补偿容量根据负荷性质来确定。
免费打赏