冬季及过渡季节,如果室外温度低于机房回风温度时,可利用室外冷源,在不开启或部分开启压缩机的情况下,将机房温度降低到指定温度。主要使用场所有:通讯机房、数据中心、移动基站、工业不间断工艺设备等。 夏季:当室外温度高于20℃时,吊顶自然冷却盘管将停止工作。机柜排风直接回到精密空调进行制冷运行。运行方式为传统的精密空调下送上回方式。 冬季与过渡季节:室外温度低于20℃时吊顶自然冷却盘管开始工作。机柜排风首先被吊顶冷却机组吸入,并由盘管冷却后,送入精密空调回风侧。由于吊顶盘管已经抵消了部分热负荷,精密空调压缩机开始卸载工作。
随着室外温度降低,冷盘管制冷量进一步提升,室外温度低至10℃以下时,冷量达到最大。当安装冷量与机房发热量匹配后,精密空调压缩机不开启。
系统组成:
自然冷却系统中,室内侧机组与室外侧机组各有独立的换热盘管,用管路将这两者连接成封闭环路。环路内有环保冷媒工作流体,借助媒体泵的作用流体在环路内循环。
冬季,工作流体经过室内侧的换热盘管时,被室内的空气加热。加热后的工作流体温度高于室外空气温度,当它循环经过室外侧的换热器时,其热量传递到室外空气,流体温度降低,回到机房内,循环冷却机房设备。
系统优势:
*高效节能,节能效率高达40%以上;
*作为单独的节能机房产品,可以用于任何机房。新建和改造均可使用;
*不受机房空调品牌限制,可以与任何机房空调配合使用;
*安装灵活,置于热通道上,不影响管线走向;
*冷媒作为载体工作,无任何防冻要求。简化了系统,提高可靠性;
*冷媒作为载体,机房中无水患泄漏危险。
可实现控制:
-机组启停
-室外风机转速
-室内风机工作频率(若采用直流变频风机)
-媒体泵启停
-露点温度控制
-露点温度过低整机强制切断
-急停按钮告警
-室内露点温度过低告警
-室内高温告警
-室内风机故障
-室外风机故障
-泵故障
可实现监视:
-室内温度
-室外温度
-冷媒泵工作状态
-室内风机工作状态/室内风机工作时间
-室外风机工作状态/室外风机工作时间
-露点温度