住宅工程入户给水-减压阀安装在水表前还是后,有相关要求吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年06月13日 10:50:23
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-1-15 12:09 编辑 补充:规范上说入户管(水表后)水压不得大于0.35Mpa,那是因为大于这个压力影响户内的使用(压力过大放水会溅洒)。那入户水管压力不得小于多少才不至于放水水压太小呢。。。入户水压保证多少在日后业主入住装修时不需要在入户管上安装增压泵。。。本工程X号楼减压阀安装在水表后本工程X号楼减压阀安装在水表前同一个工程不同楼号而已,同一个设计师出现减压阀有在水表前的,有在水表后的,国家给排水设计规范对这方面有什么要求吗?

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-1-15 12:09 编辑

补充: 规范上说入户管(水表后)水压不得大于0.35Mpa,那是因为大于这个压力影响户内的使用(压力过大放水会溅洒)。那入户水管压力不得小于多少才不至于放水水压太小呢。。。入户水压保证多少在日后业主入住装修时不需要在入户管上安装增压泵。。。

本工程X号楼减压阀安装在水表后
2.jpg

本工程X号楼减压阀安装在水表前
3.jpg


同一个工程不同楼号而已,同一个设计师出现减压阀有在水表前的,有在水表后的,国家给排水设计规范对这方面有什么要求吗?

2.jpg


3.jpg

瓦卡瓦卡
2015年06月17日 14:23:34
2楼
你要是留意的话,还会发现同一个画图的,楼上楼下房间一模一样的,还可能出现两种不同的墙对齐方式。
再比如,现如今都是电脑画图,早就没人手工画施工图了,你还是会遇到明明是3米的墙,图上量出来的就是2999.82215346456123123123……mm
回复
huahudie612
2015年06月19日 11:53:29
3楼
个人意见,减压阀应放在水表前
回复
算maug
2015年06月25日 16:47:16
4楼
表前磁性阀,减压阀,过滤器
表后止回阀
回复
寒冬
2015年06月25日 17:28:58
5楼
表前,减压一般都放在表前,并且加止回阀,防止水表倒转。
回复
马戈
2015年06月27日 09:50:50
6楼
谢谢楼主。下载资料学习一下
回复
清风语儿
2015年06月29日 17:50:19
7楼
减压阀、止回阀都要安装在水表前
回复
杨兵1
2015年06月30日 00:13:59
8楼
感觉水表应装在减压阀后,对减压阀进行检修时,关闭或开启阀门不会影响水表。
回复
姜委员长
2015年06月30日 20:24:15
9楼
像这种好多个用户需要减压的最好是在给水立管上安装一套减压阀,五层或七层一分区,这样方便管理,当然像刚才这样的情况你可以想一下,同一块水表,天长地久的在0.2Mpa工作和天长地久的在0.4mpa在使用寿命上还是有差距的,放在表前吧,当然,最好还是在立管上设立总减压
回复
xyzpilot
2015年12月04日 21:46:21
10楼
问大家一个问题 规范上说入户管处压力不能大于0.35MPA,没看到说不能小于多少?请问各位最低压力是怎么要求的呢?
回复
知乎圆桌
2016年01月15日 12:07:10
11楼
xyzpilot 发表于 2015-12-4 21:46 问大家一个问题 规范上说入户管处压力不能大于0.35MPA,没看到说不能小于多少?请问各位最低压力是怎么要求 …同感。。规范上说不得大于0.35Mpa,是因为大于这个压力影响户内的使用(压力过大防水会溅洒)。那入户水管压力不得小于多少才不至于放水水压太小呢。。。