高热密度数据中心空调系统设计
xwly63069
xwly63069 Lv.7
2015年06月12日 19:36:00
只看楼主

  本文以某计算机中心为例,概述高热密度数据中心的空调系统设计。  某超级计算中心的数据中心的高热密度计算机机房面积近200m2,其中高性能计算机的功耗最大达到每机柜23kW,总计有40台机柜。机房内安装架空地板,但空间紧张。  1、空调方案选定  根据机房场地条件和计算机系统发热的情况,采用高热密度封闭机柜最为合适。这种形式的机柜完全封闭,制冷循环在机柜内完成。每台机柜与机房环境基本独立,可迅速、准确控制每个机柜内环境,无须对机房整体空间制冷调节,减少了制冷能量在机房内的浪费。

  本文以某计算机中心为例,概述高热密度数据中心的空调系统设计。
  某超级计算中心的数据中心的高热密度计算机机房面积近200m2,其中高性能计算机的功耗最大达到每机柜23kW,总计有40台机柜。机房内安装架空地板,但空间紧张。
  1、空调方案选定
  根据机房场地条件和计算机系统发热的情况,采用高热密度封闭机柜最为合适。这种形式的机柜完全封闭,制冷循环在机柜内完成。每台机柜与机房环境基本独立,可迅速、准确控制每个机柜内环境,无须对机房整体空间制冷调节,减少了制冷能量在机房内的浪费。
  高热密度封闭机柜采用机柜内直接制冷的方式,机柜内设备运行发出的热量通过机柜内空气循环,经机柜内热交换器,通过水冷循环回路,传递到机柜外的冷冻水系统。机房内冷却水系统的热量通过中间热交换单元送到冷水机组。
  由于封闭式机柜需要冷却水将热量带出机柜,需要将冷却水引入机房,带来了漏水和结露的隐患。因此,系统需要的冷却水由一个中间热交换单元提供,确保机房内的冷却水的温度不低于12℃,高于机房的露点温度,防止结露的危险,同时保证冷冻水的流量稳定,确保末端机柜内空气温度的精确控制。在机房工程和机房管理上,必须防漏水措施和预警管理。
  2、制冷系统计算和设备选型
  机房中28台机柜功率密度为23kW,12台机柜功率密度为12kW,可计算机房设备的最大总发热量为788kW.
  根据机房场地条件,参考《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)的A级机房的要求:
  (1) 选择40台某公司25kW制冷量的封闭式水冷机柜为高性能计算机设备撒热制冷,并有足够裕量。
  (2) 热交换单元系统总制冷量应为1.1×788=867kW(1.1为裕量系数),因而选10台100kW热交换单元(CTU)进行冷冻水转换,保证机房内谁系统的安全性。10台热交换单元分成两组,每组5台100kW热交换单元,承担一半负荷,即14×23+6×12=394W,4主1备运行。
  (3) 冷水机组系统总制冷量为1.1乘以967=1040kW,因而选某品牌3台520kW左右的风冷冷水机组,2主1备运行。
  冷水机组和热交换单元之间的水系统采用二级泵系统结构:由一次泵、冷水机组和旁通管组成的管路成为一次环路;由二次泵、热交换单元系统和旁通管组成的管路成为二次环路,以保持冷水机组一次环路的定流量运行和用户侧二次环路的便流量运行,节省输送能耗。
  热交换单元和封闭式水冷机柜之间的水系统采用定量流量系统。由于水冷机柜水冷热交换器压力将较大,因而采用异程式结构。
  本篇没有详述水系统的水力计算。根据水力计算结果可选取管径和水泵型号。
  3、制冷系统布置
  封闭式水冷机柜布置在计算机机房,两组热交换单元系统布置在计算机机房侧的空调机房,冷水机组系统布置在冷水机房。封闭式水冷机柜和热交换单元系统之间的水管布置在机房地板下,地板下的楼层面做保温、防尘和防空调结露水处理。
免费打赏
兔八爷
2015年09月08日 15:38:17
2楼
多谢分享!
回复
曲水流
2016年06月16日 16:09:53
3楼
看看,又是可以使用参考
回复
wangxueleiyy
2016年08月26日 17:17:24
4楼
谢谢楼主的资料
回复
ymwatcher
2016年09月22日 14:01:02
5楼
谢谢了,很受益,赞了。。。
回复
花生cr
2016年10月23日 14:21:44
6楼
谢谢楼主分享
回复
co1477490215470
2016年10月30日 21:57:24
7楼
多谢分项啊
回复

相关推荐

APP内打开