过热度的计算需要 测量过热蒸汽温度 和 蒸发压力 温度探头的的位置是管壁还是管内
qq_1430378705341
2015年06月12日 09:10:49
来自于制冷技术
只看楼主

如题 温度传感器测量位置 制冷剂蒸发吸热 那么管内蒸汽温度与管壁的温度会一样吗?管壁温度是不是会比管内温度低,那么温度传感器绑在管壁测量过热蒸汽温度是不是不正确? 按理蒸发器制冷剂蒸发吸热 出口温度不会下降太快 能将到-18度吗? 新手求教各位师傅

如题 温度传感器测量位置 制冷剂蒸发吸热 那么管内蒸汽温度与管壁的温度会一样吗?管壁温度是不是会比管内温度低,那么温度传感器绑在管壁测量过热蒸汽温度是不是不正确? 按理蒸发器制冷剂蒸发吸热 出口温度不会下降太快 能将到-18度吗? 新手求教各位师傅
免费打赏
荣昌制冷
2015年06月12日 15:08:43
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-6-12 16:13 编辑

低压低温管内蒸汽温度与管壁的温度肯定不一样!管壁温度肯定比管内温度更高,而不是更低。测量时,温度传感器绑在管壁上测量的是过热后的温度,而不是真正意义上的蒸汽温度。真正的蒸汽或液体温度必须将温度仪的感温管(头)插入被测管道内测试。
蒸发器蒸发后的出口温度的高低,与当时的蒸发温度,蒸发器的长短,出口端的隔热情况,以及当时低压是否处湿冲程(带液)密切相关。
回复
qq_1430378705341
2015年06月16日 14:02:16
3楼
荣昌制冷 发表于 2015-6-12 15:08 低压低温管内蒸汽温度与管壁的温度肯定不一样!管壁温度肯定比管内温度更高,而不是更低。测量时,温度传感 …谢谢荣昌老师~~ 还求解惑 1)为什么管壁温度会比管内蒸汽温度高呢? 制冷剂蒸发吸热变蒸汽 管壁热量被蒸汽带走 不是管壁温度比管内蒸汽温度要低吗?2)用电子膨胀阀控制过热度 测量回气温度应该把温度探头绑在管壁还是伸到管内?
回复
荣昌制冷
2015年06月16日 16:14:00
4楼
bxtinglove 发表于 2015-6-16 14:02 谢谢荣昌老师~~ 还求解惑 1)为什么管壁温度会比管内蒸汽温度高呢? 制冷剂蒸发吸热变蒸汽 管壁热量被 …任何盛装换热介质的容器(管道),只要是吸热的,容器或管道里的介质温度肯定比外界的高。如果不比外界的高,那怎么能把外界的温度降低得了呢?应该是首先有了低温的介质,而这种低温介质的温度必须低于外界温度,否则外界的温度就降低不下来,再通过管道向外传递,由于管道的壁厚关系,虽然管壁外表的温度也比外界温度低,但由于它的热阻存在而已经损失了部分冷量,管内是低温的母(原始)介质,管道只是冷量传递的作用(冷量的传导),管壁外表面的温度怎么会低于管内介质的温度呢?你是说要测量这种低温介质的温度,是问把温度传感器绑在管壁外测量准不准确?我当然回答应该把传感器(探头)插入管内更准确。不牵涉到电子膨胀阀的问题。
回复
荣昌制冷
2015年06月16日 16:20:05
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-6-16 16:22 编辑 bxtinglove 发表于 2015-6-16 14:02 谢谢荣昌老师~~ 还求解惑 1)为什么管壁温度会比管内蒸汽温度高呢? 制冷剂蒸发吸热变蒸汽 管壁热量被 …反过来,假如把管内的低温介质与管外的介质换个位,即管外是低温,管内是被冷却介质,那管外壁的温度就会比管内(或管内壁)的温度低了。很好理解的问题。
回复
喜羊羊
2015年06月17日 14:28:36
6楼
还是荣昌老师回答的专业具体。给力!
回复
qq_1430378705341
2015年06月18日 08:11:35
7楼
荣昌制冷 发表于 2015-6-16 16:20 反过来,假如把管内的低温介质与管外的介质换个位,即管外是低温,管内是被冷却介质,那管外壁的温度就会 …谢谢荣昌老师~~ 这个问题搞清楚了