关于电站变压器选择的问题?
sleavon
sleavon Lv.3
2015年06月09日 18:51:14
只看楼主

遇到这样一个问题,新建一个110 的变电所,承担 10kv 计算负荷 S10=17.17MVA, 承担 35kv 的计算负荷 S35=30.89MVA, 接线如图: 现在的问题是, 1 :火电厂 35kv 电源供电可提供负荷12MW,那么是不是变电站35kv 出线只需要 18.89MVA ( 30.89-12 )?电厂的负荷可以不经过变电,直接输给用户或者在三圈变压器的

遇到这样一个问题,新建一个110 的变电所,承担 10kv 计算负荷 S10=17.17MVA, 承担 35kv 的计算负荷 S35=30.89MVA, 接线如图:



现在的问题是, 1 :火电厂 35kv 电源供电可提供负荷12MW,那么是不是变电站35kv 出线只需要 18.89MVA 30.89-12 )?电厂的负荷可以不经过变电,直接输给用户或者在三圈变压器的 10kv 出线侧加一根母线?如果不能直接输送给用户,那么这个地方变压器台数,绕组,接线方式改如何确定了?
我个人觉得,电厂的负荷可以不经过变电站,直接给用户,变电站采用两台变压器,一台三圈,一台两圈,两圈为 110/10 10KV 侧带一半负荷( 8.56=17.17/2 ),三圈的为 110/35/10 ,其中 35kv 侧正常运行时可供 18.89MVA 30.89-12 ),最大容量可以提供 35kv 全部负荷( 30.89MVA ,10KV 侧带一半负荷( 8.56=17.17/2 ),我觉得这种设计有点怪,大家怎么看了?
欢迎广大朋友提供宝贵的参考意见,谢谢!
我自己的接线图如下





图片1.png


12.jpg

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年06月09日 20:24:47
2楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-6-9 20:35 编辑

我也没做过大的变电站。不过提几个问题,2个合在一个母线上,要考虑相位角吧,而且应该考虑的是整个系统的吧。还1个问题就是接地和短路,你合在一个母线上,变电站的35kV不接地或者接消弧线圈接地,火电站的发电机不知道是怎么做的,保护会不会很麻烦。
我认为你搞1个35/10kV的12MW,然后那边单独搞个110/35/10。不是刚好
回复
水中央
2015年06月10日 23:59:08
3楼
图看到了,这个变电站我不知道重要性怎么样,看你的样子,就像你最后说的,一台发电机走你的35,变电站那边给你10 35 110 ,不可能就这一台三圈变吧,从你问的问题接地和短路这块来看的话,自然针对变压器来说,短路阻抗越大,短路电流就越小,另外这个接地的话,一般35为界限,35及以下,一般系统都是中性点不接地或高阻接地,也许是单独的一台接地变压器,也许是消弧消谐接地,35以上的中性点都是直接接地的,价格比较低,缺点短路电流比较大,有利于保护的动作,还有发电厂二次继电保护的设定都是和对侧变电站相对应的,都是调度上计算出来的,对设计来说只要给厂家提出相应的要求,一般就把参数告诉你,这个二次部分无论对电厂还是变电站都是最复杂的部分,这一切都是在一次设计基础上的,一次部分的设计直接决定二次部分的复杂性,还有我不明白你说的2个合在一个母线上指的什么
回复
qq_1429863171337
2015年06月11日 09:12:37
4楼
路过学习下,呵呵!:)
回复
liyongjing12
2015年06月11日 09:38:48
5楼
三卷变有没有?
回复