关于电站变压器选择的问题?
sleavon
sleavon Lv.3
2015年06月09日 18:50:10
只看楼主

遇到这样一个问题,新建一个110 的变电所,承担 10kv 计算负荷 S10=17.17MVA, 承担 35kv 的计算负荷 S35=30.89MVA, 接线如图: 现在的问题是, 1 :火电厂 35kv 电源供电可提供负荷12MW,那么是不是变电站35kv 出线只需要 18.89MVA ( 30.89-12 )?电厂的负荷可以不经过变电,直接输给用户或者在三圈变压器的

遇到这样一个问题,新建一个110 的变电所,承担 10kv 计算负荷 S10=17.17MVA, 承担 35kv 的计算负荷 S35=30.89MVA, 接线如图:


现在的问题是, 1 :火电厂 35kv 电源供电可提供负荷12MW,那么是不是变电站35kv 出线只需要 18.89MVA 30.89-12 )?电厂的负荷可以不经过变电,直接输给用户或者在三圈变压器的 10kv 出线侧加一根母线?如果不能直接输送给用户,那么这个地方变压器台数,绕组,接线方式改如何确定了?
我个人觉得,电厂的负荷可以不经过变电站,直接给用户,变电站采用两台变压器,一台三圈,一台两圈,两圈为 110/10 10KV 侧带一半负荷( 8.56=17.17/2 ),三圈的为 110/35/10 ,其中 35kv 侧正常运行时可供 18.89MVA 30.89-12 ),最大容量可以提供 35kv 全部负荷( 30.89MVA ,10KV 侧带一半负荷( 8.56=17.17/2 ),我觉得这种设计有点怪,大家怎么看了?
欢迎广大朋友提供宝贵的参考意见,谢谢!
我自己的接线图如下




免费打赏
水中央
2015年06月09日 20:38:10
2楼
你这是涉及2个电源,多个用户的问题,你说的1我不知道你说的是不是负荷直接接到电厂出力35那边,你说的第二个问题,又涉及变电站,你画个图,然后在加上你的文字解释,我想大家就会明白你的设计意图,那时候在讨论合适,经济,安全等等问题,你这还是假设阶段,出个一次图,让大家也好给你分析分析
回复
sleavon
2015年06月10日 08:28:29
3楼
水中央 发表于 2015-6-9 20:38 你这是涉及2个电源,多个用户的问题,你说的1我不知道你说的是不是负荷直接接到电厂出力35那边,你说的第二 …不好意思,发帖发重了,这个是最终的贴子,上传了图的http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9106598&page=1#pid37911180
回复

相关推荐

APP内打开