一个两层地下室,采用桩基础,底板500厚,抗浮按9米的水头计算,施工完毕两年了,中间一直有一个集水井在漏水,后来甲方决定封堵集水井,大概封堵半年后,有一场大雨,过后就出现如图所示,集水井旁边的一块板开裂漏水,这块板的跨度为4X6,地下室其他底板无任何开裂现象,真不知怎么解释这种现象。

一个两层地下室,采用桩基础,底板500厚,抗浮按9米的水头计算,施工完毕两年了,中间一直有一个集水井在漏水,后来甲方决定封堵集水井,大概封堵半年后,有一场大雨,过后就出现如图所示,集水井旁边的一块板开裂漏水,这块板的跨度为4X6,地下室其他底板无任何开裂现象,真不知怎么解释这种现象。

20150605_113624.jpg

免费打赏
co1433650654555
2015年06月11日 20:52:25
2楼
混凝土裂缝处理,碳纤维加固。包钢加固,植筋,水钻开孔,有特种加固结构补强资质。,谢谢13866127966
回复
lixiansonggg
2021年08月02日 09:25:28
3楼

封堵渗漏地方,暴雨时,水压力得不到泄压,水位升高,验算板抗浮是否足够。

回复
yyz639
2021年08月02日 20:41:42
4楼

抗浮设计不满足要求导致的

回复
czcivilczcivil
2021年08月24日 09:05:28
5楼

抗浮水位比较高 建议打泄压孔