喷淋灭火系统喷头配置中常出现的问题
mdxk75435
mdxk75435 Lv.7
2015年06月09日 12:27:00
只看楼主

(1)设计中常出现喷头间距<2.4m,或喷头间距大于“喷规”(简称)第7.1.2表规定。离喷水喷头越近,空气温度越低,如小于2.4m。隔壁喷头开始喷水时间拖延,甚至出现跳喷,如喷头距离过大,喷水强度不够,两种情况均对灭火效果不利,延误最佳灭火时机。大家都知道喷淋灭火是越早、越快、扑灭瞬间火越好,酿成大祸的几率也就越小。成功灭火的范例中60~70%都是喷淋系统成功扑灭、控制初期火,防治火势蔓延。我国曾试验6分钟可达到“轰然”,一旦“轰然”,火势迅速蔓延和扩张,在极短的时间内可达到74m?火灾,如不能及时得到控制,酿成大祸的可能性极高,成功扑救的可能性很小。

155915rutg7uslarihjxiz.jpg

(2)酒店客房入口处墙上设一个边墙扩展覆盖喷头即可,是否正确?
不完全正确。如房间进深6.5~8m,面宽4.9~5.0房间,设一个K=112.5~115、接管DN32的边墙型扩展覆盖喷头是错误的,应根据喷头的性能曲线选用,不是增加喷头压力。8m进深也能喷到,一般该种喷头在工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙。距溅水盘1.2m高度以下墙面的房间尺寸是5.8m×4.9m,设计可采取在房间一侧设一根喷淋给水支管,设2个边墙型扩展覆盖喷头。如房间尺寸7.2m×3.6m,可设2个边墙型标准喷头。
(3)各种喷头性能参数表: 1433488905.jpg

155915rutg7uslarihjxiz.jpg


1433488905.jpg


1559435ks5sq1rar2ljjmi.jpg

免费打赏