看不懂:动喷淋灭火系统设计规范4.2.9第二款
茼蒿炖白萝卜
2011年12月06日 10:54:20
只看楼主

自动喷淋灭火系统设计规范 4.2.9 2.控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管; 这是啥意思,什么叫控制管道静压的区段、控制管道动压的区段? 高人给解释解释,谢谢!

自动喷淋灭火系统设计规范
4.2.9
2.控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管;
这是啥意思,什么叫控制管道静压的区段、控制管道动压的区段?
高人给解释解释,谢谢!
免费打赏
茼蒿炖白萝卜
2011年12月06日 11:39:59
2楼
没有人回
回复
冰是水的灵魂
2011年12月07日 11:29:06
3楼
天下何处无去处
回复
lichangan1000
2011年12月07日 17:58:30
4楼
静压超1.2MPa当然要分区。分区或减压阀都可以。动压大一点没啥关系。减动压就是增加阻力损失。孔板节流管都是增加局部、沿程损失的方法。
回复
xiao888hong
2011年12月08日 11:30:23
5楼
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 第4.2.9,第二款2.控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。 本规范后面有条文解释:提出了设置减压孔板、节流管降低水流动压,分区供水或采用减压阀降低管道静压等控制管道压力的规定。
回复
zcy399_09
2011年12月08日 13:19:17
6楼
静压就是没有流量时的压力,只有分区或采用减压阀才能减掉。动压是有流量时的压力,减压孔板或节流管就可以减下来。在不同的目的采用不同的方法。
回复
wenty_jue
2011年12月08日 15:26:52
7楼
减压阀既可以减静压,也可以减动压;
减压孔板就只能减动压
回复
qq415949031
2011年12月08日 17:05:43
8楼
同意
回复
麻吕
2011年12月08日 23:21:16
9楼
水不动的.....呵呵~~
回复
tianweizhao30
2011年12月09日 08:16:33
10楼
最好还是分区供水,安全性好。
回复
iash123
2011年12月09日 10:35:19
11楼
分区 设备高低压喷淋泵控制
回复

相关推荐

APP内打开