蒸汽管和热水管在一起时是蒸汽管在上还是热水管在上?
lifelike
lifelike Lv.2
2007年10月23日 15:58:14
只看楼主

蒸汽管和热水管在一起时,是蒸汽管在上还是热水管在上?外网蒸汽管的常用的补偿方式是什么?

蒸汽管和热水管在一起时,是蒸汽管在上还是热水管在上?
外网蒸汽管的常用的补偿方式是什么?
免费打赏
xuehong11
2007年10月23日 22:33:42
2楼
楼主是指架空管道共架吗?通常是大管道在下,小管道在上,和介质无关。外网蒸汽管目前采用波纹补偿器较多,但其弹性力较大,最好采用压力平衡式。
回复
lifelike
2007年10月24日 15:58:33
3楼
“蒸汽管和热水管在一起,是蒸汽管在上还是热水管在上?”
指的是在地沟里 请各位好人帮助回答阿
回复
wltzhch007
2007年10月24日 20:09:21
4楼
我刚刚做了一个项目.我是把蒸汽管道放在上面.热水管道放在下面.
回复
sunshine72
2007年10月24日 20:32:11
5楼
应该是蒸汽管在上,热水管在下
回复
lydlovehjl
2007年10月25日 13:15:30
6楼
如果是管沟敷设我建议采用方形补偿器,我们这就用的方形的,延年。
波纹管补偿器易损坏,不易维修。
http://co.163.com/forum/content/165_911803_1.htm
回复
xuehong11
2007年10月25日 22:18:04
7楼

能说出理由吗
回复
youwei_hi
2007年10月26日 10:02:10
8楼
大管在下,为了检修方便.
回复
xiaokansz
2007年10月26日 14:09:05
9楼
这样也叫理由吗 具体要看施工的情况
回复
fymfymfym
2007年10月26日 14:54:50
10楼
在地沟里蒸汽管和热水管在一起最好平敷;如果上下敷设时,是蒸汽管在上.因为蒸汽管泄漏后尽量不能让它接触水,离开水位越远越好.有利于维修及安全.同样的道理,热水管就应该在下面,它泄漏后尽量不将水喷射到蒸汽管上,以免误导,在蒸汽弥漫的地沟里很难立即判断正确的泄漏位置.
回复
kulling
2007年10月27日 11:10:46
11楼


有道理,可否告诉一下,两管的埋设间距可有要求啊?
如过蒸汽管很大,也放在上面吗?检修热水管方便吗?