摘要:针对建筑工程实例,对建筑钢筋混凝土结构施工中关键施工技术的质量控制要点进行总结论述。关键词:建筑,钢筋,混凝土,质量控制一、混凝土保护层厚度设计的质量控制钢筋与混凝土这两种材料物理力学性能差异比较大,混凝土的抗压强度比较高,抗拉强度比较低,而钢筋则恰恰相反,抗拉强度比较高,抗压强度比较低。钢筋与混凝土的这种组合发挥了它们各自的优势性能,可以共同承担起结构构件所承受的外部荷载。一般来说,在对钢筋混凝土的受力条件进行考虑的时候,重点考虑混凝土的受压应力以及钢筋的受压应力。钢筋混凝土结构构件中的实际受压拉力是否能够与实际设计相互吻合,主要决定于钢筋在结构中的位置是否正确。这也是要对混凝土保护层进行控制的重要原因之一。
关键词:建筑,钢筋,混凝土,质量控制
一、混凝土保护层厚度设计的质量控制
钢筋与混凝土这两种材料物理力学性能差异比较大,混凝土的抗压强度比较高,抗拉强度比较低,而钢筋则恰恰相反,抗拉强度比较高,抗压强度比较低。(一)混凝土保护层的作用
1.加强受力钢筋与混凝土之间的粘结力
一般来说,钢筋混凝土结构的承载能力主要是通过混凝土与钢筋之间的共同作用来实现的。而钢筋与混凝土之间能够作为一个整体一起来承受外力的话,关键之处在于钢筋与混凝土之间存在着一定的粘结力。经过大量的试验研究表明,钢筋保护层可以保证钢筋与混凝土之间可以拥有足够的粘结强度。因此,需要保证钢筋与混凝土能够共同工作的时候,这就要求钢筋周围有一定厚度的保护层。
2.保护钢筋不受腐蚀,增强耐久性
经过大量的试验研究表明,混凝土的高碱性环境能够使钢筋的表面形成比较稳定的保护膜,使钢筋不受有害物质的侵蚀。但是也正是因为混凝土属于碱性材料,长期与空气接触的话会发生化学反应而引起碳化。碳化随时间由混凝土的表面向混凝土的内部发展,而碳化无疑会使混凝土的碱性作用减弱或者消失。一旦碳化达到钢筋的表面时,钢筋的保护膜就会发生破坏,这时候空气中的潮气、水分以及腐蚀性气体会通过混凝土的毛细孔以及缝隙渗透进去,从而导致钢筋发生腐蚀。由此可见,必须保证钢筋保护层保护层有一定的厚度,因此,适当地对混凝土保护层的厚度进行设计也是一项有效的措施。
3.保护构件不受高温影响而丧失承载能力
混凝土事实上是一种很好的防火性材料。在一定的温度范围内,混凝土其实与钢筋之间的热膨胀系数基本相近。但是一旦温度升高的时候,两者之间的热膨胀差就会发生急剧的变化,此时的钢筋膨胀加大,强度也将会随之下降。钢筋与混凝土之间也失去共同工作的条件,从而造成结构性的破坏。因此,结合结构防火的相关性要求,也需要保证钢筋混凝土保护层有一定的厚度。
(二)国家对保护层厚度的规定
GB50010-2002《混凝土结构设计规范》中有以下规定:纵向受力以及预应力混凝土结构的钢筋,其混凝土保护层的最小厚度应大于受力钢筋的公称直径(d),且大于表1中所要求的混凝土保护层的最小厚度。
除此之外,对基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度的规定应该严格按照设计要求,且应大于40mm;当没有垫层的时候应大于70mm。由于混凝土中的预制构件可以实施工厂化生产,保护层的厚度可以进行适当性地降低,当混凝土的强度不低于C25的时候保护层的厚度可以相应性地减少5mm;处于二类环境中的预制构件,其保护层厚度也做了相关性的规定,当表面另作水泥砂浆抹面层而且有相关性的质量保证措施时,这时候可以按照一类环境进行考虑,一般来说,预应力钢筋保护层厚度应大于15mm,受弯构件钢筋端头保护层厚度可以为10mm,肋形板主肋钢筋保护层厚度应该严格按照梁的数值采用。梁和柱中箍筋、构造筋的保护层厚度应大于15mm,板、墙、壳中分布钢筋保护层厚度可参照表1中的相应数值减少10mm,应该严格进行控制,不应小于10mm。对于有防火的特殊要求的混凝土结构,其混凝土保护层厚度应该严格按照国家现行的相关性标准。混凝土结构厚度保护层具体规定严格按照表2执行。