我是侯万里,是一名建筑电气设计师,从业多年。提到建筑电气设计,或许你并不了解。建筑电气设计是建筑设计院里的一个工种,主要是设计建筑电气施工图。是城市白领一族,相对于施工,有固定工作场地。学会建筑电气设计,那么你就知道在建筑的哪个位置需要设置配电箱,以及这个配电箱如何去配多大开关,选多大截面的线缆。等等。当然各位如果有电气设计学习上的其他问题,或者工作中遇到的一些问题,我很愿意和大家交流的,当然咱们也可以相互切磋,互通有无!
由于工作原因,平时自己工作比较忙,可能回复不太及时,当然,如果闲暇时间或者没有设计任务时,我也会在线跟大家互动的!
2楼
你好候工,我之前听说过电梯前室的照片开关不能用延时开关,必须用普通的开关。是这样的吗?
这个规定是考虑到怕延时开关刚好熄灭的时候人进出电梯看不到而出意外吗?
回复
3楼
hlf20100110 发表于 2015-6-6 11:17 你好候工,我之前听说过电梯前室的照片开关不能用延时开关,必须用普通的开关。是这样的吗?这个规定是考 …不方便是一方面,另外,如果设有没有红外线的摄像头,达不到环境最低照度要求;再者,室外较大声响会引起大面积公共照明自动点亮,达不到节能效果。
回复
4楼
hlf20100110 发表于 2015-6-6 11:17 你好候工,我之前听说过电梯前室的照片开关不能用延时开关,必须用普通的开关。是这样的吗?这个规定是考 …不方便是一方面,另外,如果设有没有红外线的摄像头,达不到环境最低照度要求;再者,室外较大声响会引起大面积公共照明自动点亮,达不到节能效果。
回复
5楼
你好,请问一个16层的二类高层纯住宅,没有地下室,需要上火灾报警吗?
上了火灾报警,是否需要在一层设置消防控制室?
回复
6楼
路过学习!!!
回复
7楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-6-9 09:05 编辑 niejinwudi 发表于 2015-6-8 22:17 你好,请问一个16层的二类高层纯住宅,没有地下室,需要上火灾报警吗?上了火灾报警,是否需要在一层设置 …需要设报警,如果有联动控制,就要设消防控制室。
回复
8楼
以后有问题会过来问问楼主啊
回复
9楼
在没有火灾自动报警系统的情况下 消火栓如何设置 平面图怎么画 系统图如何表现出来 求解答
回复
10楼
关于新建规2014消防第 10.1.10 条 3款: “消防配电线路 宜与其他分开敷设在不同的电缆井、沟内 ;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置的 两侧,且消防配电线路 应采用矿物绝缘类不燃性电缆 ”如何执行? 分开不同的电缆井,显然电气专业要在加一个井,建筑专业肯定是不愿意的,事实上现在每次找电井都不容易了。 共用电缆井,其一,应采用矿物绝缘类不燃性电缆,如果只是一两千平米的办公楼,每层仅有应急照明属于消防负荷,也需要满足此条是否有必要,而且如此一来,应急照明也就只有单独设箱子了,不存在共用照明箱,单独回路的做法。其二,敷设在电缆井两边,这对于中小型建筑物无疑会增加电井面积,而且电缆分散了对走线也不太顺畅,感觉布置起来很别扭。其三,在电气竖井之外,矿物绝缘电缆可以明敷,可以跟普通电缆共用桥架,怎么到竖井里就更严格了呢,(举个例子,同样的位置,做成竖井就要满足此条,直接上线,即使矿物绝缘跟普通电缆在一块都没事。)如果火真烧到竖井,布置在竖井两侧有多大意义呢,况且矿物绝缘类不燃性电缆本身不就是不怕火的吗。 最后总结一下,以前矿物绝缘电缆仅在一级负荷要求,用量相对小得多,现在按照此条只要共用竖井就要使用,(几乎所有建筑都有应急照明,也就是几乎所有建筑都要用矿物绝缘电缆)实在跳跃性太大,让人无法理解。分开竖井,恐怕目前来看很难实现,而且分开真有多大意义,耐火等级和防火封堵做不好,还不是一样。个人觉得保证竖井的安全才是根本,请教您对这个问题怎么看,当前如何执行既符合实际又能通过审图。不胜感谢
回复
11楼
我的个天 发表于 2015-6-9 09:46 在没有火灾自动报警系统的情况下 消火栓如何设置 平面图怎么画 系统图如何表现出来 求解答没有自动报警,如果有消防联动,则增加设置启泵线。