大接地电流系统和小接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定
pepy_28690
pepy_28690 Lv.2
2015年06月05日 09:04:00
只看楼主

1、大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定: 在大接地电流系统中,单相短路时,接地短路电流很大,相应的继电保护迅速将故障切除。因此,在接地装置上只在短时间内出现过电压,而工作人员此时触及装置外壳的机会很小。考虑到此系统的接地电流一般大于4000A,规定接地电压不超过2000V,接地电阻不得超过0.5Ω。2、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定: 小接地电流系统中发生单相接地时,允许继续运行一段时间(一般为2h),因此,工作人员接触带电设备外壳的可能性较大。由于其接地电流相对不大,所以接地电压的规定也较低,规程规定:高、低压装置共用的接地装置,接地电压不超过120V;高压装置单独用的接地装置,接地电压不不大于250V。总的来说,接地电阻不应大于10Ω。


1、大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定:
在大接地电流系统中,单相短路时,接地短路电流很大,相应的继电保护迅速将故障切除。因此,在接地装置上只在短时间内出现过电压,而工作人员此时触及装置外壳的机会很小。考虑到此系统的接地电流一般大于4000A,规定接地电压不超过2000V,接地电阻不得超过0.5Ω。
2、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定:
小接地电流系统中发生单相接地时,允许继续运行一段时间(一般为2h),因此,工作人员接触带电设备外壳的可能性较大。由于其接地电流相对不大,所以接地电压的规定也较低,规程规定:高、低压装置共用的接地装置,接地电压不超过120V;高压装置单独用的接地装置,接地电压不不大于250V。总的来说,接地电阻不应大于10Ω。
接地电阻的规定值

接地装置的特点

接地电阻

大接地电流系统

不得超过0.5Ω

小接地电流系统

不得超过10Ω