平时和火灾时,门的开启状态需要发生变化的应设置防火门监控,否则不要。比如,走道上的防火门平时是开启的,火灾时需要关闭,这个就该设置。而封闭楼梯间的防火门是常闭门,火灾时也是要求关闭的,就不需要设置防火门监控。规范把可以做常开防火门的地方硬性要求,统统做常闭门,这不是 严格,这是无知。 规范把必须做常闭防火门的地方硬性要求,因人员常走动,统统做常开门,这是 不 严格,是无知。我有点奇怪的是为什么大家认为常闭防火门不用监控而常开防火门要监控。
1、常闭门带监督控,在平时有人长期打开了门,还能及时发现,派人整改,有些作用。虽然现实中把常闭门变成常用开的一般都是物管或物管默许。
2、常开门的监控平时是不起作用的,门闭上了就闭上了,定期检查就是了。火灾时好象很有用,能发现火场的门是否闭上了。但问题是就算真的发现没有闭上,很难想象物管有人会冲去火场关门。
综合国情,装防火门临控还不如加强管理。
2楼
如有需要防火门的请联系我(深圳厂家,资证齐全)13168005040 谢谢!
回复
3楼
规范要求,何必再这里说没用话,人,不如机器可信
回复
4楼
很多建筑住户的门是防火门,难道你还要去监控住户?
规范真是漏洞百出
回复
5楼
住户的门是防火门,难道你还要去监控住户?
回复
6楼
现在国家对消防这一块查的越来越严格了,都有相对应的规范:
根据 国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 :
4.6防火门及防火卷帘系统的联动控制设计
4.6.1防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
根据 国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2015年5月1日实施):
6.4.10 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。
6.5.1防火门的设置应符合下列规定:
1.设置在建筑内经常有人通行出的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能;
陈孟臣 188251927896
===============================================================
广州六瑞消防科技有限公司
地址:广州市萝岗区科学城科丰路31号华南新材料创新园G12栋6楼
电话:18825192786
传真:020-38210001
邮箱:
3383262340@qq.com
邮编: 510000
回复
7楼
常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能;
回复
8楼
防火门系统联动是应做?还是宜做?
回复
9楼
dchq068250 发表于 2016-9-6 11:16 防火门系统联动是应做?还是宜做?我们广州六瑞消防科技是专业做防火门监控系统的厂家,有相关的问题可以交流交流。我这边有一套符合建规、火规要求的CAD版的防火门监控系统设计说明 系统图 系统示意图 安装大样图,有需要可以加我QQ:3383262340
回复
10楼
a396673967 发表于 2016-8-31 11:21 常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能;我们广州六瑞消防科技是专业做防火门监控系统的厂家,有相关的问题可以交流交流。我这边有一套符合建规、火规要求的CAD版的防火门监控系统设计说明 系统图 系统示意图 安装大样图,有需要可以加我QQ:3383262340
回复
11楼
楼主辛苦了 谢谢