第一章 编制依据 一、编制依据 1、施工图纸 2、本工程招标文件。 3、《建筑施工手册》缩印本第四版。 4、《建筑施工计算手册》 二、主要规程、规范及标准 序号 名 称 编 号 1 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 2 《建设工程项目管理规范》
一、编制依据
1、施工图纸
2、本工程招标文件。
3、《建筑施工手册》缩印本第四版。
4、《建筑施工计算手册》
二、主要规程、规范及标准
序号 | 名 称 | 编 号 |
1 | 《建设工程文件归档整理规范》 | GB/T50328-2001 |
2 | 《建设工程项目管理规范》 | GB/T50326-2001 |
3 | 《工程测量规范》 | GBJ50026-93 |
4 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2002 |
5 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 | GB50205-2001 |
6 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | JGJ80-91 |
7 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2005 |
8 | 《建设工程施工现场供用电安全规范》 | GB50194-93 |
9 | 《建筑钢结构焊接技术标准》 | JGJ81-2002 |
10 | 《建筑工程质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |
11 | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59-99 |
第二章 工程概况
一、基本概况
1、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程
2、建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
3、设计单位:XXXXXXXXXXXX设计院
4、监理单位:XXXXXXXXXXXXX监理有限公司
5、质量监督部门:XXXXXXXXXXXX质量监督站
6、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX分公司
7、工程性质:工业
二、工程概况
本工程为二层钢筋砼框排架结构,柱下独立基础为杯口基础,共30 个,分别为:J-1共10个,J-2共6个,J-2a共4个, J-3共1个, J-4共1个, J-5共3个,CT-4共1个,CT-5共1个,CT-6共2个,CT-6a共1个。轴线尺寸77m×24m.本工程柱为钢筋砼预制柱,共30根,其中山墙柱6根,厂房柱24根(见预制柱明细表),每根柱分两节预制,用钢板焊接连接。厂房柱均为斜腹杆双肢柱,山墙柱为预制混凝土工形柱。屋面为钢桁架结构。
预制柱与围护墙、圈梁、构造柱之间的拉接需严格执行《04G329-8》中7度抗震的各项要求。
基础杯口部分吊装预制柱前应凿毛并清理干净。预制柱砼强度必须达到砼强度的80%后方可拆模,达到100%后方可进行吊装。所有柱均采用两点翻身一点起吊。
预制柱预埋件的钢板与锚筋及预埋螺栓的连接采用钻孔塞焊。
柱接头处钢板与柱主筋满焊,焊缝外观检查应符合二级焊缝要求。
抗风柱(KFZ-X)断点下端柱吊装扶正后,应立即在柱间断点标高附近安装连系钢梁工20a.
第三章 施工准备
一、技术准备技术准备
1、组织相关的人员审阅图纸,发现问题及时与设计协商解决。
2、编制具体指导施工的技术交底。
3、预制柱杯口基础中心墨线已弹好。
4、预制柱中心墨线及标高控制墨线已弹好。
5、预制柱编号已标好。
二、现场准备
1、发电站四周环场道路已经修好,做法为:先铺500mm厚山皮石,再铺300mm厚钢渣。主路宽度为9m,支路宽度为7m.
2、预制柱加工场地至施工现场的道路已清理畅通。
3、电源直接引自干熄焦发电站旁边的施工工地配电箱。
4、现场运输及吊装车辆、吊装索具已备好。
5、夜间施工时,应有足够的照明设施。
预制柱明细表
序号 | 型号 | 数量 | 柱截面形式 | 柱全长(m) | 使用部位 |
1 | KFZ-1 | 2 | 工字形柱 | 25.350 | 西山墙柱 |
2 | KFZ-2 | 1 | 工字形柱 | 25.950 | 西山墙柱 |
3 | KFZ-1a | 2 | 工字形柱 | 25.350 | 东山墙柱 |
4 | KFZ-2a | 1 | 工字形柱 | 25.950 | 东山墙柱 |
5 | Z-1 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴1线排架柱 |
6 | Z-2 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴2线排架柱 |
7 | Z-3 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴3线排架柱 |
8 | Z-4 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴4线排架柱 |
9 | Z-5 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴5线排架柱 |
10 | Z-6 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴6线排架柱 |
11 | Z-7 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴7线排架柱 |
12 | Z-8 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴8线排架柱 |
13 | Z-9 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴9线排架柱 |
14 | Z-10 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴10线排架柱 |
15 | Z-11 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴11线排架柱 |
16 | Z-12 | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | A轴12线排架柱 |
17 | Z-1a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | E轴1线排架柱 |
18 | Z-2a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | E轴2线排架柱 |
19 | Z-3a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | E轴3线排架柱 |
20 | Z-4a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 24.050 | E轴4线排架柱 |
21 | Z-5a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 24.050 | E轴5线排架柱 |
22 | Z-6a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | E轴6线排架柱 |
23 | Z-7a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | E轴7线排架柱 |
24 | Z-8a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 24.050 | E轴8线排架柱 |
25 | Z-9a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 24.050 | E轴9线排架柱 |
26 | Z-10a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | E轴10线排架柱 |
27 | Z-11a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | E轴11线排架柱 |
28 | Z-12a | 1 | 斜腹杆双肢柱 | 23.150 | E轴12线排架柱 |
第四章 吊装方法
安装程序:
从12轴的KFZ-2a开始安装,顺时针进行。
预制柱表面清理→构件运输→底段砼柱吊装就位→找正→铁楔子固定→C35细石混凝土灌缝→下一根砼柱吊装。
底段柱安装完后,进行联系梁及柱间支撑的焊接。上段柱在8.260m平台施工完后在进行安装,上段柱吊装就位→找正→焊接柱接头钢板→下一根砼柱吊装。
一、钢丝绳受力计算和选用
1、预制柱重量统计表
序号 | 部位 | 重量(吨) | 备注 |
1 | 主厂房柱下段 | 25 | Z-5a上段 |
2 | 主厂房柱上段 | 16 | Z-5a下段 |
3 | 山墙柱上段 | 12.5 | KFZ-2上段 |
4 | 山墙柱下段 | 16.1 | KFZ-2下段 |
2、钢丝绳受力计算和选用
根据预制柱重量统计表,钢丝绳荷载选用25吨。
根据上表钢丝绳的容许拉力为:[Fg]=25*10000=250kN
钢丝绳破断拉力为:Fg=[Fg]K/α=250*5/0.85/2=735.29kN
式中 [Fg]-钢丝绳的容许拉力(kN);
Fg -钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);
α -考虑钢丝绳之间荷载不均匀系数,对6×19、
6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82、0.80;
K -钢丝绳使用安全系数,取K=5.
选用6×19、直径36mm、钢丝绳公称抗拉强度为1700N/m㎡的钢丝绳,共80米。