第一章 编制依据  一、编制依据  1、施工图纸  2、本工程招标文件。  3、《建筑施工手册》缩印本第四版。  4、《建筑施工计算手册》  二、主要规程、规范及标准 序号  名   称  编   号  1  《建设工程文件归档整理规范》  GB/T50328-2001  2  《建设工程项目管理规范》 

第一章 编制依据
  一、编制依据
  1、施工图纸
  2、本工程招标文件。
  3、《建筑施工手册》缩印本第四版。
  4、《建筑施工计算手册》
   二、主要规程、规范及标准

序号  名   称  编   号 
1  《建设工程文件归档整理规范》  GB/T50328-2001 
2  《建设工程项目管理规范》  GB/T50326-2001 
3  《工程测量规范》  GBJ50026-93 
4  《混凝土结构工程施工质量验收规范》  GB50204-2002 
5  《钢结构工程施工质量验收规范》  GB50205-2001 
6  《建筑施工高处作业安全技术规范》  JGJ80-91 
7  《施工现场临时用电安全技术规范》  JGJ46-2005 
8  《建设工程施工现场供用电安全规范》  GB50194-93 
9  《建筑钢结构焊接技术标准》  JGJ81-2002 
10  《建筑工程质量验收统一标准》   GB50300-2001 
11  《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-99 


   第二章 工程概况
  一、基本概况
  1、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程
  2、建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
  3、设计单位:XXXXXXXXXXXX设计院
  4、监理单位:XXXXXXXXXXXXX监理有限公司
  5、质量监督部门:XXXXXXXXXXXX质量监督站
  6、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX分公司
  7、工程性质:工业
  二、工程概况
  本工程为二层钢筋砼框排架结构,柱下独立基础为杯口基础,共30 个,分别为:J-1共10个,J-2共6个,J-2a共4个, J-3共1个, J-4共1个, J-5共3个,CT-4共1个,CT-5共1个,CT-6共2个,CT-6a共1个。轴线尺寸77m×24m.本工程柱为钢筋砼预制柱,共30根,其中山墙柱6根,厂房柱24根(见预制柱明细表),每根柱分两节预制,用钢板焊接连接。厂房柱均为斜腹杆双肢柱,山墙柱为预制混凝土工形柱。屋面为钢桁架结构。
  预制柱与围护墙、圈梁、构造柱之间的拉接需严格执行《04G329-8》中7度抗震的各项要求。
  基础杯口部分吊装预制柱前应凿毛并清理干净。预制柱砼强度必须达到砼强度的80%后方可拆模,达到100%后方可进行吊装。所有柱均采用两点翻身一点起吊。
  预制柱预埋件的钢板与锚筋及预埋螺栓的连接采用钻孔塞焊。
  柱接头处钢板与柱主筋满焊,焊缝外观检查应符合二级焊缝要求。
  抗风柱(KFZ-X)断点下端柱吊装扶正后,应立即在柱间断点标高附近安装连系钢梁工20a.
   第三章 施工准备
  一、技术准备技术准备
  1、组织相关的人员审阅图纸,发现问题及时与设计协商解决。
  2、编制具体指导施工的技术交底。
  3、预制柱杯口基础中心墨线已弹好。
  4、预制柱中心墨线及标高控制墨线已弹好。
  5、预制柱编号已标好。
   二、现场准备
  1、发电站四周环场道路已经修好,做法为:先铺500mm厚山皮石,再铺300mm厚钢渣。主路宽度为9m,支路宽度为7m.
  2、预制柱加工场地至施工现场的道路已清理畅通。
  3、电源直接引自干熄焦发电站旁边的施工工地配电箱。
  4、现场运输及吊装车辆、吊装索具已备好。
  5、夜间施工时,应有足够的照明设施。
  预制柱明细表

序号  型号  数量  柱截面形式  柱全长(m)  使用部位 
1  KFZ-1  2  工字形柱  25.350  西山墙柱 
2  KFZ-2  1  工字形柱  25.950  西山墙柱 
3  KFZ-1a  2  工字形柱  25.350  东山墙柱 
4  KFZ-2a  1  工字形柱  25.950  东山墙柱 
5  Z-1  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴1线排架柱 
6  Z-2  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴2线排架柱 
7  Z-3  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴3线排架柱 
8  Z-4  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴4线排架柱 
9  Z-5  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴5线排架柱 
10  Z-6  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴6线排架柱 
11  Z-7  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴7线排架柱 
12  Z-8  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴8线排架柱 
13  Z-9  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴9线排架柱 
14  Z-10  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴10线排架柱 
15  Z-11  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴11线排架柱 
16  Z-12  1  斜腹杆双肢柱  23.150  A轴12线排架柱 
17  Z-1a  1  斜腹杆双肢柱  23.150  E轴1线排架柱 
18  Z-2a  1  斜腹杆双肢柱  23.150  E轴2线排架柱 
19  Z-3a  1  斜腹杆双肢柱  23.150  E轴3线排架柱 
20  Z-4a  1  斜腹杆双肢柱  24.050  E轴4线排架柱 
21  Z-5a  1  斜腹杆双肢柱  24.050  E轴5线排架柱 
22  Z-6a  1  斜腹杆双肢柱  23.150  E轴6线排架柱 
23  Z-7a  1  斜腹杆双肢柱  23.150  E轴7线排架柱 
24  Z-8a  1  斜腹杆双肢柱  24.050  E轴8线排架柱 
25  Z-9a  1  斜腹杆双肢柱  24.050  E轴9线排架柱 
26  Z-10a  1  斜腹杆双肢柱  23.150  E轴10线排架柱 
27  Z-11a  1  斜腹杆双肢柱  23.150  E轴11线排架柱 
28  Z-12a  1  斜腹杆双肢柱  23.150  E轴12线排架柱 

  第四章 吊装方法
  安装程序:
  从12轴的KFZ-2a开始安装,顺时针进行。
  预制柱表面清理→构件运输→底段砼柱吊装就位→找正→铁楔子固定→C35细石混凝土灌缝→下一根砼柱吊装。
  底段柱安装完后,进行联系梁及柱间支撑的焊接。上段柱在8.260m平台施工完后在进行安装,上段柱吊装就位→找正→焊接柱接头钢板→下一根砼柱吊装。
   一、钢丝绳受力计算和选用
  1、预制柱重量统计表

序号  部位  重量(吨)  备注 
1  主厂房柱下段  25  Z-5a上段 
2  主厂房柱上段  16  Z-5a下段 
3  山墙柱上段  12.5  KFZ-2上段 
4  山墙柱下段  16.1  KFZ-2下段 


  2、钢丝绳受力计算和选用
  根据预制柱重量统计表,钢丝绳荷载选用25吨。
  根据上表钢丝绳的容许拉力为:[Fg]=25*10000=250kN
  钢丝绳破断拉力为:Fg=[Fg]K/α=250*5/0.85/2=735.29kN
  式中 [Fg]-钢丝绳的容许拉力(kN);
  Fg -钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);
  α -考虑钢丝绳之间荷载不均匀系数,对6×19、
  6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82、0.80;
  K -钢丝绳使用安全系数,取K=5.
  选用6×19、直径36mm、钢丝绳公称抗拉强度为1700N/m㎡的钢丝绳,共80米。