【消防工程给水案例】 解决无市政给水管网地区的消防用水案例
buding1970
buding1970 Lv.7
2015年06月04日 14:51:42
只看楼主

随着改革开放进一步深入,城镇土地加急紧张,土地寸土寸金。中小企业在城镇无立锥之地,大部分企业远离城镇到较偏远地区投资发展,在远离市政自来水管网地区如何解决建筑物消防用水的问题迎面而来。1、消防给水系统选择及流程1.1 水源选择根据厂区所在周边如河道、水库等,取地面水源。或在厂区内打井取地下水,不管用何种形式,其水质、水量均应满足生活、生产及消防要求。 1.2 流程2、消防给水系统的组成

随着改革开放进一步深入,城镇土地加急紧张,土地寸土寸金。中小企业在城镇无立锥之地,大部分企业远离城镇到较偏远地区投资发展,在远离市政自来水管网地区如何解决建筑物消防用水的问题迎面而来。


1、消防给水系统选择及流程

1.1 水源选择

根据厂区所在周边如河道、水库等,取地面水源。或在厂区内打井取地下水,不管用何种形式,其水质、水量均应满足生活、生产及消防要求。

1.2 流程


2、消防给水系统的组成

按规范要求厂区消防管网按消防流量要求可布置成枝状及环状。

2.1 利用气压装置以保证消防管网内始终充满有压给水。

2.2 消防给水原理图


2.3 设备选型

消防泵Q、H应满足厂区室内外消防用水量及各建筑物所需消防给水压力。

为保证消防给水系统中始终保持满足消防要求的压力应选用稳压装置。把原稳压装置中的补压泵取消,直接利用所选的消防泵,这样消防管网系统就能形成常高压系统,气压给水设备的气压水罐其调节水容量应根据室外消火栓,室内消火栓两只水枪及自动喷淋(如有)的用水量。

3、注意事项

(1)自备水源应满足消防用水量,设计时消防水池最好分成两格以便清洗时能另有一半的水量且水池蓄水不能作为它用,水质也应保证定时更换。

(2)为了消防系统安全应设备用电源,一旦发生火灾或市电事故,备用电源应自动切换投入使用。(PC级切换)

(3)消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水因此应采用自灌式引水方式。

(4)厂区消防室外管网应根据厂区规模布置成环状或枝状管网。(条件允许下最好布置呈环状)

(5)总平布置也应满足防火规范要求。设置消防构筑物,如水池供消防车取水口、消防水泵接合器、消防管网检修阀门等,根据室外消防用水量布置室外消火栓。

(6)消防泵房控制系统最好设在厂区值班室或传达室便于管理。消防水池水位显示应有明显标注,水池应设在厂区主干道附近以便供消防车取水。(无法自救时)

总结

(1)在无市政管网采用自备水源及加压系统在技术上是可行的,解决偏远地区厂房消防问题。

(2)常高压消防给水系统有两种形式:

① 利用稳压装置使管网内保持该区消防所需压力及流量。

② 如厂区位于山地,也可利用高差设置高位消防水池,那系统就更加简单。本系统省去消火栓箱内启动消防泵按钮,也省去屋面十分钟消防水箱,从而也节约了工程造价,使用方便可靠。

③ 厂区内有丙类厂房或仓库,需设喷淋系统时,报警阀水流指示器,及信号闸阀的报警信号动作都应传至消防控制室或值班室。

④ 山地住宅、别墅建筑位于地势高市政管网水压上不去,如何解决室外消火栓问题,也可利用以上方式,但片内管网应与市政管网分开,以免防倒流污染市政给水管网。


免费打赏
qq_1407978421591
2015年06月09日 13:22:47
72楼
好资料,谢谢楼主!
回复
mzhstar
2015年06月09日 14:17:45
73楼
我们最近改了各项目,以前甲方提供资料能供自来水,所以室内消防是消防水池+泵+管网,室外消防是自来水供水,与生活合用,可是最近,甲方说,自来水供不过来了,由于道路未修,管道铺过来,光征地就得至少500w,让改设计。目前商量的方法,生活水采用井水,室内消防不变,室外消防30l/s采用室外景观水池(存水量至少1500方), 冬季考虑部分冻结(深度按0.5m计)至少还能有1200方水,故认为水量足够,再就是保护半径不够距离建筑最远点直线距离差约50m,暂定采用2组消防取水口代替室外消火栓,满足取水口保护半径、与水泵接合器和建筑物间距要求。还没报消防,不知道消防局能否同意。
回复
mzhstar
2015年06月09日 14:18:13
74楼
2015年06月09日 20:48:05
75楼

很有帮助啊
回复
碎星戒
2015年06月09日 21:46:44
76楼
谢谢楼主的分享!有一问题想请教一下:使用这一系统,会不会有可能存在室内压力远远高于室外所需的压力,应该怎么控制这室内外的压差?如果要进行相应的减压措施,在哪里进行,谢谢,望解答
回复
ronniemilsap
2015年06月09日 22:41:41
77楼
tx 发表于 2015-6-6 23:33 不错不错!但,利用稳压装置使管网内保持该区消防所需压力及流量的系统,不是常高压消防给水系统,应是临 …俺也是这么认为的
回复
hq9edu
2015年06月10日 08:07:54
78楼
学习。楼主好人!
回复
s_s_c
2015年06月10日 10:15:54
79楼
1、好资料,楼主好人:victory:
2、请教,气压罐稳压容积是如何确定的?
3、喷淋主泵、室内外消火栓主泵是否应该分别设置更为合理呢?
回复
blog_1408410447
2015年06月11日 14:22:26
80楼
学习了!感谢楼主分享知识!
回复
jxyxlz
2015年06月17日 14:46:13
81楼
谢谢楼主分享好资料
回复

相关推荐

APP内打开