2楼
变压器中性点直接接地,然后在中性点引出PEN导体,TN-C的电源侧没有PE导体,只有PEN导体。
回复
3楼
给你上个图。
回复
4楼
是“然后在接地处引出PEN导体”!一般从PEN母排上引出,非在中性点引出。
回复
5楼
zongch1939 发表于 2015-6-5 15:36 是“然后在接地处引出PEN导体”!一般从PEN母排上引出,非在中性点引出。PEN母排必须接变压器中性点,要不N导体怎么构成回路呢?因为PEN导体同时也有N导体的功能。看看楼上的那个图,是出自国标。
回复
6楼
zongch1939 发表于 2015-6-5 15:36 是“然后在接地处引出PEN导体”!一般从PEN母排上引出,非在中性点引出。PEN母排必须接变压器中性点,要不N导体怎么构成回路呢?因为PEN导体同时也有N导体的功能。看看楼上的那个图,是出自国标。
回复
7楼
这年头还用TN-C系统,也是蛮拼的
回复
8楼
czy24680 发表于 2015-6-5 16:51 这年头还用TN-C系统,也是蛮拼的怎么这么想呢?TN-C系统有很多优点,只是有些限制,只要允许应用的地方,放心使用。比如,工地施工用电、医院、民用建筑等地方不能用。
回复
9楼
beida_energy 发表于 2015-6-5 16:58 怎么这么想呢?TN-C系统有很多优点,只是有些限制,只要允许应用的地方,放心使用。比如,工地施工用电 …唯一的优点就是省点成本吧
回复
10楼
beida_energy 发表于 2015-6-5 16:58 怎么这么想呢?TN-C系统有很多优点,只是有些限制,只要允许应用的地方,放心使用。比如,工地施工用电 …可靠性不如TN-C-S
回复
11楼
czy24680 发表于 2015-6-5 17:11 唯一的优点就是省点成本吧还有一个优点,那就是一旦PEN导体断开了,会有征兆的,因为它同时也是N导体的功能。三相四线的混合负荷,如果一旦断零,发生相电压的严重偏移。但在TN-C系统下,马上那些单相负荷就不工作了,比如照明,就提醒电工去修。但是TN-S系统的PE导体的断开是没有任何征兆的,但它却是电气安全的保障,运行中一旦设备的金属外壳悬空,潜在是危险很大!