新规中:关于地上无窗房间排烟的问题!
sunyang_1982
2015年06月03日 16:32:07
来自于通风排烟
只看楼主

新规8.5.4条中提及的“地上建筑内的无窗房间”,这个无窗是否理解为:不具有满足自然排烟条件的外窗。如果该房间面积大于50且小于100平且属于内区房间,它的窗户开向内走廊,该房间是否也算无窗房间的范围?如果算该房间是否需要按该条款要求,设置机械排烟设施。请各位大侠赐教一下!

新规8.5.4条中提及的“地上建筑内的无窗房间”,这个无窗是否理解为:不具有满足自然排烟条件的 外窗
如果该房间面积大于50且小于100平且属于内区房间,它的窗户开向内走廊,该房间是否也算无窗房间的范围?如果算该房间是否需要按该条款要求,设置机械排烟设施。
请各位大侠赐教一下!
免费打赏
co1434703478421
2015年06月24日 13:11:13
12楼
顶一个,问的好,分析的也到位
回复
北五
2015年06月26日 10:20:25
13楼
虚心受教
回复
农民
2015年06月26日 10:42:51
14楼
本帖最后由 农民 于 2015-6-27 12:39 编辑 任云1988 发表于 2015-6-24 10:01 既然不能排烟了,就等于没有外窗了,还是得布置排烟口的吧除了设置在1,2,3层以外的歌舞娱乐场所外都不用作,比如,4层的K厅就要做
回复
豆宝贝
2015年06月26日 16:54:00
15楼
农民 发表于 2015-6-26 10:42 除了1,2,3层歌无语了场所都不用作我看了你之前的帖子,说只要能有对流作用,就算有窗,这样大于50平小于100平的房间就不要排烟了,是这意思么???
回复
农民
2015年06月27日 12:32:34
16楼
豆宝贝 发表于 2015-6-26 16:54 我看了你之前的帖子,说只要能有对流作用,就算有窗,这样大于50平小于100平的房间就不要排烟了,是这意思 …不是:按条文解释要点有三,同时满足可不按无窗房间算:1.有自然采光条件(有窗就可,解决人员恐慌)。2.有较好的自然通风条件(有效补充氧气,防止燃烧不完全烟的密度大)3.有较好的对流条件(可以降低局部区域的烟气密度)
回复
农民
2015年06月27日 12:32:59
17楼
豆宝贝 发表于 2015-6-26 16:54 我看了你之前的帖子,说只要能有对流作用,就算有窗,这样大于50平小于100平的房间就不要排烟了,是这意思 …不是:按条文解释要点有三,同时满足可不按无窗房间算:1.有自然采光条件(有窗就可,解决人员恐慌)。2.有较好的自然通风条件(有效补充氧气,防止燃烧不完全烟的密度大)3.有较好的对流条件(可以降低局部区域的烟气密度)
回复
农民
2015年06月27日 12:35:27
18楼
豆宝贝 发表于 2015-6-26 16:54 我看了你之前的帖子,说只要能有对流作用,就算有窗,这样大于50平小于100平的房间就不要排烟了,是这意思 …上悬窗虽然不能做排烟窗,但能同时满足这三个条件,可以按有窗房间设置排烟:就是大于100(人)或300(物)才设置排烟系统
回复
农民
2015年06月27日 12:40:58
19楼
豆宝贝 发表于 2015-6-26 16:54 我看了你之前的帖子,说只要能有对流作用,就算有窗,这样大于50平小于100平的房间就不要排烟了,是这意思 …就这个题来说,你说得对。
回复
农民
2015年06月27日 12:41:33
20楼
豆宝贝 发表于 2015-6-26 16:54 我看了你之前的帖子,说只要能有对流作用,就算有窗,这样大于50平小于100平的房间就不要排烟了,是这意思 …就这个题来说,你说得对。
回复
北五
2015年07月07日 16:04:55
21楼
好强悍,学习了!