新规8.5.4条中提及的“地上建筑内的无窗房间”,这个无窗是否理解为:不具有满足自然排烟条件的外窗。如果该房间面积大于50且小于100平且属于内区房间,它的窗户开向内走廊,该房间是否也算无窗房间的范围?如果算该房间是否需要按该条款要求,设置机械排烟设施。请各位大侠赐教一下!
新规8.5.4条中提及的“地上建筑内的无窗房间”,这个无窗是否理解为:不具有满足自然排烟条件的
外窗。
如果该房间面积大于50且小于100平且属于内区房间,它的窗户开向内走廊,该房间是否也算无窗房间的范围?如果算该房间是否需要按该条款要求,设置机械排烟设施。
请各位大侠赐教一下!
2楼
新规:8.1.9条:设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内。这条是不是规定了防烟风机必须设置机房?比如说设置在地下室的防烟风机,就不能按照以前做法直接吊装在地下室上空,采取提高耐火极限这种做法来满足防火要求。
回复
3楼
第一条算,只要是无外窗都算,算排烟风量时候可以用走道面积加最大房间面积×60,见小红书1224也第13条。第二条,只要是放在建筑物内的防排烟风机都必须要机房,以前吊装加隔板的方式不能用了。
回复
4楼
任云1988 发表于 2015-6-5 09:32 第一条算,只要是无外窗都算,算排烟风量时候可以用走道面积加最大房间面积×60,见小红书1224也第13条。第 …不能用的理由是?哪本规范规定不能在吊顶内设置排烟风机呢?
回复
5楼
任云1988 发表于 2015-6-5 09:32 第一条算,只要是无外窗都算,算排烟风量时候可以用走道面积加最大房间面积×60,见小红书1224也第13条。第 …我也有类似疑问,有个房间面积70平米,但是外窗为上悬窗(新规范已不能做为自然排烟窗),那要不要设排烟口??
回复
6楼
谢谢分享 顶一个
回复
7楼
谢谢分享 顶一个
回复
8楼
向各位高手学习
回复
9楼
豆宝贝 发表于 2015-6-15 09:37 我也有类似疑问,有个房间面积70平米,但是外窗为上悬窗(新规范已不能做为自然排烟窗),那要不要设排烟 …既然不能排烟了,就等于没有外窗了,还是得布置排烟口的吧
回复
10楼
hardliu 发表于 2015-6-14 20:32 不能用的理由是?哪本规范规定不能在吊顶内设置排烟风机呢?新版防火规范,第8.1.9条
回复
11楼
hardliu 发表于 2015-6-14 20:32 不能用的理由是?哪本规范规定不能在吊顶内设置排烟风机呢?规范上用的是“应”,但并非强条,所以实在不得已的时候可以吊装,只是以后的大趋势还是要尽量要机房