高分断能力高压熔断器正常情况下是通的还是断的?
wfly2001
wfly2001 Lv.2
2015年06月03日 15:19:02
只看楼主

前两天换避雷器,用万用表检测两台避雷器柜内的高分断能力高压熔断器(如图)6只都不通,下端接电容,按理说应该通才对,不至于6只都熔断吧,上面的2A表示达到2A就熔断?还是达到2A以上才导通放电至电容呢?

前两天换避雷器,用万用表检测两台避雷器柜内的高分断能力高压熔断器(如图)6只都不通,下端接电容,按理说应该通才对,不至于6只都熔断吧,上面的2A表示达到2A就熔断?还是达到2A以上才导通放电至电容呢?
免费打赏
zsphn6666
2015年06月04日 09:56:19
2楼
PT的保险,用万用表的高阻挡测一下,有可能阻值较高。
回复
wfly2001
2015年06月04日 11:32:04
3楼
zsphn6666 发表于 2015-6-4 09:56 PT的保险,用万用表的高阻挡测一下,有可能阻值较高。谢谢,不是PT的,是避雷器柜里一路为熔断器—-电容,另一路直接金属氧化物避雷器。
回复
hanzhg54
2015年06月04日 15:01:07
4楼
既然叫“熔断器”,那平常就是通的,不通就是熔断了,你问:还是达到2A以上才导通放电至电容呢?不通那儿来的2A啊?
回复
zyz8438
2015年06月04日 23:21:10
5楼
1、熔断器正常情况下,肯定是通的;
2、熔断器有时间-电流曲线可查。这个2A只是熔断器的额定电流,也就是可以保证长期运行的电流。超过2A将可能熔断,电流越大,熔断时间越短。
回复
wfly2001
2015年06月05日 15:01:33
6楼
zyz8438 发表于 2015-6-4 23:21 1、熔断器正常情况下,肯定是通的;2、熔断器有时间-电流曲线可查。这个2A只是熔断器的额定电流,也就是可 …谢谢版主,上面那50KA表示?
回复
wfly2001
2015年06月05日 15:03:57
7楼
hanzhg54 发表于 2015-6-4 15:01 既然叫“熔断器”,那平常就是通的,不通就是熔断了,你问:还是达到2A以上才导通放电至电容呢?不通那儿来 …谢谢,我也这么认为的,按理这是常识。我是在想是不是有种可能在雷击时电压到一定值时才导通,额定电流为2A,要不一直在对电容放电,因为下端接的电容。
回复
zyz8438
2015年06月05日 15:10:53
8楼
wfly2001 发表于 2015-6-5 15:01 谢谢版主,上面那50KA表示?50kA是指熔断器的开断能力。也就是说熔断器能够开断50kA的短路电流。
回复
czy24680
2015年06月05日 17:15:53
9楼
wfly2001 发表于 2015-6-5 15:01 谢谢版主,上面那50KA表示?50kA是短路电流,意思是2A~50kA范围内能正常熔断,超过50kA可能把壳都烧掉了,就不能保证正常熔断
回复
zyz8438
2015年06月05日 20:34:06
10楼
czy24680 发表于 2015-6-5 17:15 50kA是短路电流,意思是2A~50kA范围内能正常熔断,超过50kA可能把壳都烧掉了,就不能保证正常熔断大致意思是对的,但不能说超过50kA就不能保证正常熔断。如果短路电流超过50kA,熔断器肯定是会熔断的。但是,熔断器熔断不等于就把短路电流开断了,因为很可能还有电弧的存在。
回复
chajianchi881219
2015年06月10日 08:11:13
11楼
wfly2001 发表于 2015-6-5 15:01 谢谢版主,上面那50KA表示?XRNP系类熔断器用万用表测通断的时候直接是接通的,但是RN2系类则是有一定阻值的,这是怎么回事儿?