高分断能力高压熔断器正常情况下是通的还是断的?
wfly2001
wfly2001 Lv.2
2015年06月03日 15:19:02
只看楼主

前两天换避雷器,用万用表检测两台避雷器柜内的高分断能力高压熔断器(如图)6只都不通,下端接电容,按理说应该通才对,不至于6只都熔断吧,上面的2A表示达到2A就熔断?还是达到2A以上才导通放电至电容呢?

前两天换避雷器,用万用表检测两台避雷器柜内的高分断能力高压熔断器(如图)6只都不通,下端接电容,按理说应该通才对,不至于6只都熔断吧,上面的2A表示达到2A就熔断?还是达到2A以上才导通放电至电容呢?
免费打赏
dylan3940
2015年06月10日 09:25:39
12楼
XRNP这个型号是PT专用的熔断器,是不能接电容的。从楼主描述中还真不知道这是台什么柜子,你说是避雷器柜,用的是PT熔断器,还带得是电容,要是有高压电容连投切开关都没有,直接连个熔断器,即使你熔断器用对了也不对吧。

另外说一下,XRNP不管是谁家生产的,一般都是50kA的遮断容量,不存在什么名称里带上高分断能力这几个字就比不带的好,要看参数。
回复
fitman
2015年06月10日 09:41:55
13楼
这是电机类设备防过压器的一种较好的装置,民容器与避雷器配合使用。由于不知电空器选型,没法判定熔断器的选择是否合理。