目前手上一个项目原先设计的是采用人工挖孔桩,后来结构布置都变了,
piengjfinge
piengjfinge Lv.11
2015年06月02日 10:15:00
来自于地基基础
只看楼主

目前手上一个项目原先设计的是采用人工挖孔桩,后来结构布置都变了,应甲方要求改用预应力管桩,为了节省造价,甲方要求充分使用之前已经施工好的挖孔桩,试问大师,同一基础能用两种不同的桩型吗?

目前手上一个项目原先设计的是采用人工挖孔桩,后来结构布置都变了,应甲方要求改用预应力管桩,为了节省造价,甲方要求充分使用之前已经施工好的挖孔桩,试问大师,同一基础能用两种不同的桩型吗?
baiyejianke
2015年06月05日 08:52:06
2楼
不能啊 给自己找麻烦
回复
x1xqq
2015年06月05日 15:13:56
3楼
是否可以要分析,若是钻孔灌注桩,有沉渣问题,这个与打预制桩有很大差别,挖孔桩与预制桩没这个差别.但却承载力相差悬殊,应关注这个问题,一定要用的话,持力层必须是相同的,另外后打预制桩,设计承载力要有较多富余
回复
achinerylizer
2015年07月07日 16:02:58
4楼
其实主要是荷载及沉降的问题,如果一开始是挖孔桩,即为端承桩,现在用预应力管桩也为端承桩。持力层在同一土层时,沉降应该差别不大,需要做好试桩,同时建议对重点部位做好沉降观测。
回复
jins2012
2015年07月14日 15:52:35
5楼
问题不大,可以
回复
wgane
2015年10月25日 08:06:07
6楼
这个应该考虑沉降及地震作用下水平剪力分配,计算n麻烦,慎重
回复

相关推荐

APP内打开