施工单位浇筑砼柱偏了65mm,怎么办? 如图,单层框架会议厅,去现场验收,施工单位把一个7米高现浇砼柱打成外偏65mm,内凹30mm,甲方让设计院给出解决办法。 这怎么解决,柱已现场浇筑好了。 哪位高手遇到这类问题,如何解决,不吝赐教,多谢了。
施工单位浇筑砼柱偏了65mm,怎么办?
如图,单层框架会议厅,去现场验收,施工单位把一个7米高现浇砼柱打成外偏65mm,内凹30mm,甲方让设计院给出解决办法。
这怎么解决,柱已现场浇筑好了。
哪位高手遇到这类问题,如何解决,不吝赐教,多谢了。
2楼
确实挺麻烦的,要不干脆将该柱截面再扩大一点
回复
3楼
这是什么施工单位啊,拆了重做,坑死了。
回复
4楼
这真是牛的一B啊
回复
5楼
按加固方法处理,柱子截面加大的方法.
回复
6楼
这都能浇偏了 故意的吧 还真不知道咋处理 截面加大一圈试试
回复
7楼
加固可以处理的!
回复
8楼
按理说拆了重做 现在只能加固了
回复
9楼
给一个方案,就让施工单位重新做。
回复
10楼
这施工也是厉害。
回复
11楼
要是配筋够,钢筋的保护层满足要求,然后,柱子的截面上下钢筋变化满足△/h0<1/6条件,我感觉结构不需要处理,就是视觉上不是太好,简单处理表面就行了
回复