钢结构中梁柱刚接在JGJ99-98 8.3.3上有两种形式,一种是悬臂梁端与柱全焊连接,为什么要短梁,为什么不直接将整根梁与柱子全焊,需要螺栓做什么?
钢结构中梁柱刚接在JGJ99-98 8.3.3上有两种形式,一种是悬臂梁端与柱全焊连接,为什么要短梁,为什么不直接将整根梁与柱子全焊,需要螺栓做什么?
2楼
可以直接全焊接,但是焊接工作量大,施工有难度。
回复
3楼
dfagegadg 发表于 2015-6-3 15:41 可以直接全焊接,但是焊接工作量大,施工有难度。那就算是栓接,那连接板和钢柱不也是需要焊接的吗,总的焊接量不应该是一样的吗
回复
4楼
很有道理啊
回复
5楼
wjjgouwu 发表于 2015-6-3 15:55 那就算是栓接,那连接板和钢柱不也是需要焊接的吗,总的焊接量不应该是一样的吗短梁与柱焊接是在工厂里面焊接的,比在高空容易多了。
回复
6楼
胡司令 发表于 2015-6-3 17:01 短梁与柱焊接是在工厂里面焊接的,比在高空容易多了。是主要考虑到工厂焊接一是焊接相对于现场焊接简单而是可以保证焊缝等级为一级?
回复
7楼
大跨度的结构,全用焊接的话,在地上焊接好不方便吊装;高空焊接又不好定位,而且焊接质量难以保证。
回复
8楼
wjjgouwu 发表于 2015-6-3 15:55 那就算是栓接,那连接板和钢柱不也是需要焊接的吗,总的焊接量不应该是一样的吗连接板容易定位,但是建议连接板也在加工厂焊接,容易保证焊接质量。现场只进行螺栓拼接即可
回复
9楼
王娟娟森 发表于 2015-6-4 11:38 是主要考虑到工厂焊接一是焊接相对于现场焊接简单而是可以保证焊缝等级为一级?第一,施工方便;第二,保证焊缝的质量
回复
10楼
其实就是施工难度太大了
回复
11楼
路过学习,
回复