多层钢框架梁柱节点很多设计图纸有的采用铰接,有的采用刚接,我个人认为:无论强轴还是弱轴均采用刚性节点为好,这样可节省材料。不知大家有何高见??
多层钢框架梁柱节点很多设计图纸有的采用铰接,有的采用刚接,
我个人认为:无论强轴还是弱轴均采用刚性节点为好,这样可节省材料。不知大家有何高见??
2楼
多层框架采用刚性节点整体性好,使得框架整体形成超静定结构,对于抗震有利。
回复
3楼
铰接的节省材料吧,而且施工方便啊。个人意见。
回复
4楼
部分节点做成铰接或者某些节点的某个方向做成铰接还成。如果梁柱节点都做成铰接,柱子长细比不容易算过,因为梁对柱子的约束太弱了,柱子的计算长度系数非常大!
回复
5楼
如果是纯框架,一定要做刚接,满足承载力及刚度的要求。
如果是支撑框架,可以做铰接,让支撑来抗侧力。
回复
6楼
同意5楼观点
纯框架的抗震和变形全部靠节点,必须做刚接,这和施工方式没关系。
支撑框架部分节点可以按铰接处理,但要注意连接方式。1
回复
7楼
我们做过比较,铰接比刚接至少节省造价20%,至于高层,你要考虑舒适性要求!欧叶:victory:
回复
8楼
设计理念不同,采用的节点形式就不同。
回复
9楼
一般都做成刚接吧,这样整体性好,只有次梁做成铰接
回复
10楼
同意五楼的意见,纯框架用钢量大,节点构造复杂,但是使用空间大
回复
11楼
应该做成刚接的
回复