多层钢框架梁柱节点采用铰接还是刚接?
panfq
panfq Lv.4
2009年11月27日 21:47:24
只看楼主

多层钢框架梁柱节点很多设计图纸有的采用铰接,有的采用刚接,我个人认为:无论强轴还是弱轴均采用刚性节点为好,这样可节省材料。不知大家有何高见??

多层钢框架梁柱节点很多设计图纸有的采用铰接,有的采用刚接,
我个人认为:无论强轴还是弱轴均采用刚性节点为好,这样可节省材料。不知大家有何高见??
免费打赏
xinshouxieyu
2010年04月05日 15:58:43
12楼
我个人认为,主结构采用刚结的,次结构采用铰结好些。
回复
yuyousng
2010年04月06日 07:59:36
13楼
纯钢框架结构的梁柱节点一般做成刚接,已形成超静定结构,减小最大弯矩,节省材料,并且在水平荷载作用下的,层间侧移也比较容易满足。当然,做成铰接也不算错。
回复
tang_guangjie
2010年04月07日 00:50:05
14楼
必须刚接。建筑抗震设计有一原则:增加超静定度,增加结构的耗能能力。
回复
tang_guangjie
2010年04月08日 00:41:32
15楼
“高规”6.1.1 框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采用铰接。 对于钢结构框架也同理,不论是框架结构或是框架-支撑结构。
回复
yuyousng
2010年04月08日 07:14:54
16楼
其实,铰接,刚接都是简化的计算模型,实际的做法,即使是铰接,也能传递部分弯矩。
回复
djm7925
2010年04月08日 21:22:55
17楼
5楼和7楼说的都很有道理的,低点的框架式用刚结,大点的带支撑的用铰接的好些
回复
ahwys
2010年04月09日 14:23:54
18楼
呵呵!一般大部分多层的框架结构尽量做成刚接,但主要看结构形式,(如层高、楼面承重、X、Y轴等到之间的间距而确定)!
主要看这个楼层的柱、主梁、之间的弯矩、剪力,及结构的应力、楼层位移、梁柱的高厚比、长细比。只要不超过计算要求及规范要求就行了(主要就是抗震)。
回复
zrgz001
2010年04月28日 06:50:28
19楼
刚接
回复
dege1983
2010年05月01日 11:32:37
20楼
请版主提供详细的节点,大家讨论讨论。
回复
senllychair
2010年05月03日 20:10:32
21楼
如果用交接,整体结构的冗余度很小,不利于抗震。最好用刚接,增加结构的超静定次数。
回复

相关推荐