现在做的一个工程是一个支撑脱销设备的多层钢框架,设计中有几个疑问向大家请教下:工程情况是:钢框架高35.3m,分为7层,采用4根钢柱支撑,长宽为7.5m和6.5m,部分层间由于工艺原因,支撑不能连续。抗震设防烈度:7度(0.10g),设计地震分组:第一组。设计采用软件:PKPM-STS疑问1.关于钢框架柱,设计时对于未设置柱间支撑的层间柱的计算长度采用有侧移柱的计算长度,设置柱间支撑的柱采用无侧移柱间支撑的计算长度?
现在做的一个工程是一个支撑脱销设备的多层钢框架,设计中有几个疑问向大家请教下:
工程情况是:钢框架高35.3m,分为7层,采用4根钢柱支撑,长宽为7.5m和6.5m,部分层间由于工艺原因,支撑不能连续。抗震设防烈度:7度(0.10g),设计地震分组:第一组。设计采用软件:PKPM-STS
疑问1.关于钢框架柱,设计时对于未设置柱间支撑的层间柱的计算长度采用有侧移柱的计算长度,设置柱间支撑的柱采用无侧移柱间支撑的计算长度?
疑问2.关于柱间支撑,设计柱间支撑,是否需要考虑柱间支撑抗震设计,还是可以按不抗震设计?规范上有说明吗?PS.好像按抗震设计内力需要放大1.2~1.3倍,节点拼接为全截面强度的1.2倍,节点板很大?